Arkadaşlar wincc flexibleden tımer değeri girmeye çalışıyorum.Bunu Db lerle ve Merkerlerle denedim ama sistem run konumundayken ne zaman bir tımera bir değer girsem sistem anında stop konumuna geçiyor bunun nedenini anlamadım yardımcı olurmusunuz.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
bir yerde sildiğin yer oldumu banda rastladı böyle birşey yükleme yaparken temiz yükleme yap üzerine yazdır. birde tag yaparken MW olarak ata değeri
 
MW olarak atadım. hiç bir yeride silmedim ayrıca Db olarakta denedim ama yine olmadı. ne zaman wincc flexible rundayken bir değer girsem anında stop konumuna geçiyor.
 
koyduğun sayı datasını silip yeniden yapmayı dene
 
1) Data blok içindeki data tipini S5TİME gireceksin
2) wincc de karşılık gelen tag data tipini timer gireceksin
olup bitecek.
bunları yapmazsan cpu sistem fault verir,stop konumuna geçer.OB121 i yüklersen sistem fault gelir ama stop konumuna geçmez.
 
sayın procon55 çok teşekkür ederim sayenizde bunuda öğrendim
 