Voltaj Dalgalanmasi

Ne yaptılar?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tum sigortalar, prizler kontrol edildi. Sigortalarin giris cikis voltaj degerleri hem yuk altinda hemde bosta olcum yapildi. Calisirken sorun olan tum cihazlar kontrol edildi.

Elektrik panosu kontrol edildi. Sayac kontrol edildi.

Her gelen ile tum cihazlari yuke koyduguzda 3 klima 1 tv voltaj degerleri 160a kadar dustu cihazlar akim koruma moduna gecti. Lambalarda titremeler oldu.
Ardindan klimalar tek tek denendi ayni seyler yasandi.

Ilk calisma sebebi ile olup olmadigi anlanmasi adina her bir klima ilk acilistan 20 dakika calistirildi. Klima calismalari suresince voltajlar dusup geldi.

Buatlara bakildi, ters baglanti yada tesisat eskiligi gozlemlenmedi.
 
Panolar kontrol edildiğine göre nötr hattında sıkıntı olup olmadığının kontrolü yapılmıştır diye düşünüyorum?
 
Herhalde bakilmistir onada
 
Sayaç, buat ve klemenslerde gevşeme yoksa bence işletmeye sorunu iletin. En kolay çözüm olarak binada faz değişimi yaptırabilirsiniz. Trafodan mesafeniz ne kadardır?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,727
Kullanıcılar
449,963
Son üye
farukeem31

Yeni konular

Geri
Üst