Merhaba arkadaşlar abiler Vestel 18 btu dıştan besleme klimayı yeni kurdum soğutmaya calistirdigimda klima basma hattı sıcak dönüş hattı soğuk ve dış unite fan çalışmadı kapasitor değiştirdim yine çalışmadı bilgisi olan varmi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dış ünite klemensinden fana voltaj geliyor mu?

Cihaz on off olduğunu düşünerek yazıyorum.
 
Dış ünite klemensinden fana voltaj geliyor mu?

Cihaz on off olduğunu düşünerek yazıyorum.
Geliyo dış unite fan arıza gibi ama basınç borusu neden çok sıcak dönüş çok soğuk bunu anlamadım fan çalışmadığı için olabilirmiş 1 dk olmadan alev gibi oluyo boru
 
Fan çalısmadıgı halde giriş çok sıcak cıkış çok soguk ise dış ünitenin borusunda bir vana veya tıkanıklık varmı kontrol etmek gerek,fan çalışmıyorsa çıkışın da çok soguk olmaması gerekir.Dış unitenin girişinden itibaren elinizle sıcak olan kısımları kontrol edin,girişden itibaren kademeli şekilde soguyor olması gerekir.
 
Fan devreye girmiyor ise zaten soğutma başlamaz. Başlasa bile devam etmez. Fan sıkışık olabilir el ile bi tahrik edin. Fan çalışmadan basınc ölçümü de hatalı olur. Fani tamir edip basınca bakmak lazım
 
Fan çalışmadığı için kondenserde soğuma olmaz. Olmadığı için ince boru sıcak kalın boru soğuk olur.

Uzun sure çalışması kompresor arizasina doğru gider.
 