ups sistemlerinde kompak şalterler ve sigortalı yük ayırıcı

Matwey

Üye
Katılım
9 Ocak 2013
Mesajlar
7
Puanları
1
sigortalı yük ayırıcılar nedense stoklarda bulunmaz hiçbir zaman.hiç anlamam ancak bunların yerine farklı ürünler kullanılıyor anlamınada gelebiir bu..63A sigortalı yük ayırıcı yerine aynı işi hatta daha güvenlisini sağlayacak ürün varmıdır.sistem:abb ,ups
3 x 63A + 2 x25A kompak şalter + 2x 80A sigorta sız yük ayırıcı
sistem hakkında daha fazla bilgi yok.saygılar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sigortalı yük ayırıcılar NH tipi sigortaların kullanımı için üretiliyor(AG sistemde). Kompak şalterlerin sağlayamadığı kısa devre kesme gücü bu şekilde elde edilebiliyor. Eğer bir NH tipi sigortayı alıp bakarsanız 100kA veya 120kA gibi değer görebilirsiniz. Çoğu kompak şalter 65kA üstüne çıkamaz.
 