UPS Arızası

mylifese

Üye
Katılım
10 Ocak 2007
Mesajlar
310
Puanları
1
Konum
İstanbul
600va ups Şebeke gerilimi kesildiğinde inverter üzerinden 220v çıkış vermeyip triirt-triirt olarak röle ses yapmaktadır. ne gibi sorunla karşıkarşıyayım. yardımcı olurmusunuz.mikro işlemci enteğre bozulursa üzerindeki kod ile yeni sipariş verilebilinirmi yada illaki ups firma yazlımı gerekli mi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ups 600va ever - power 24v rölelerin kontak testlerini yaptım.mikro işlemci mc68hc705p6acp
 
Konyla ilgili olarak UPS firmasıyla görüşmende fayda var. UPS nötürüyle ilgili sorun olabilir.

Yapılacak olan işlem UPS'in tipine göre değişiklik arz etmekte. Profesyonel UPS'lerde giriş ve çıkışarı için filtre devreler kullanılmakta. Bu tip UPS'lerde nötürler birleştirilirse(şebeke nötürüyle) UPS bunu kısa devre olarak algılıyor ve çıkış vermiyor. Diğer UPS'lerde nötürlerin birleştirişlmesinin bir sakıncası yok.
 
öncelikle ups deki bataryayı çıkar ve batarya da şarj varmı bak ihtimaldirki bataryada gerekli voltaj yok.
 
bataryaları kontrol etmelisin.aküler sanırım ömrünü bitirmiş
 

Forum istatistikleri

Konular
128,354
Mesajlar
916,961
Kullanıcılar
450,211
Son üye
gurdal35

Yeni konular

Geri
Üst