%Uk'dan Zk Nasıl Hesaplanır? Yükteki Kayıp Test Sonuçları?

Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
41
Puanları
1
1) Arkadaşlar, Elimizde 154/33,6 50(62,5) MVA, %Uk=12 olan bir trafo var.

Trafonun Zk'sını nasıl hesaplarız?

2) Bir de bu trafonun boşta ve yükte kayıp test raporları var elimde (BEST)

Şimdi yük kaybu ve empedans gerilimlerinin ölçümü kısmında,

kademe akım gerilim empedans güç kaçak kaybı. I2R kaybı
1 227,68 12179 11,26 62,5 12,67 233,82
13 151,21 12348 12,42 62,5 27,33 215,22
25 130,35 14549 12,84 62,5 18,86 197,76

Peki bu sonuçlarda, Empedans dediği Zk değil mi? burdaki gerilim ise Uk, akım değeri peki ne oluyor, yüzde Uk deneyinde, nominal akımın primerden geçmesini sağlayan gerilim zaten Uk gerilimi ise akım da doğal olarak primer nominal akımı olması gerekmiyor mu?

oysa bu trafonun nominal primer akımı 234,31 A çıkıyor hesaplayınca. burdaki akım değerlerinin bu değerle örtüşmüyor. ayrıca Zk empedansı ise Uk'yı nominal akıma bölünce elde edilen değer değil mi?

bir de kaçak kaybı ve I2R kaybı (ısınma kaybı)'nı nasıl hesaplıyoruz?

Cevaplarınız için teşekkürler şimdiden.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
uk yani yüzde kısa devre empedansı diye de geçer yani trafonun empedansının ( U/I) test anındaki empedansa ( Utest/Itest) bölünmesi ve 100 ile çarpılması ile bulunur. Best in internet sitesinde trafo testlerini anlatan dökümanda daha detaylı bilgi alabilirsiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,299
Mesajlar
916,535
Kullanıcılar
450,131
Son üye
mrtblkl

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst