Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.
Yapacağım bir işte kullanmak üzere herbiri 300 w. olan halojen armatürlerden 4 tanesi bir grup oluşturuyor. Yani bir grup 1200 w.
Bunun gibi 11 tane 1200 w. grup var. En uzun linye 50 mt.
Ben 4 x 2,5 TTR kablo ile nötürü ortak her bir gruba bir faz vermek istiyorum.
Herbir faza 1200 w. düşmek kaydıyla fazlar dengeli oluyor. Yani bir adet 4 x 2,5 kablo ile 3600 w. besliyorum. Sorum şu ;
En uzunu 50 mt. olan 4 x 2,5 TTR kablo yeterli olurmu. Nötr ince gelir diye düşünüyorum ama fazlar dengeli olduğu için sorun olmaz diyorum.
Hesabını yaptığımda gerilim düşümü %0,9 çıkıyor, emin olamadım birde sizlerin fikrini alayım dedim.
Hoşçakalın.