Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.
Yapacağım bir işte kullanmak üzere herbiri 300 w. olan halojen armatürlerden 4 tanesi bir grup oluşturuyor. Yani bir grup 1200 w.
Bunun gibi 11 tane 1200 w. grup var. En uzun linye 50 mt.
Ben 4 x 2,5 TTR kablo ile nötürü ortak her bir gruba bir faz vermek istiyorum.
Herbir faza 1200 w. düşmek kaydıyla fazlar dengeli oluyor. Yani bir adet 4 x 2,5 kablo ile 3600 w. besliyorum. Sorum şu ;
En uzunu 50 mt. olan 4 x 2,5 TTR kablo yeterli olurmu. Nötr ince gelir diye düşünüyorum ama fazlar dengeli olduğu için sorun olmaz diyorum.
Hesabını yaptığımda gerilim düşümü %0,9 çıkıyor, emin olamadım birde sizlerin fikrini alayım dedim.
Hoşçakalın.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sorun olmaz şefim zaten 3,6kw 6,85A(sistem 3 fazlı 1,73x380x0,80den) filan yapıyor gerilim düşümünde problem yok 4x2,5mm kablo akım taşıma 25A olur

ortak nörtde problem olurmu derseniz 3x2,5 fazları çekip nörtü tek 4 çekebilirsiniz oda ölede olur
 
Teşekkürler korkmaz hocam, sağolun. Beni rahatlattınız.
Hoşçakalın.
 