İşçi Mühendis
Profesyonel Üye
- Katılım
- 7 Nis 2008
- Mesajlar
- 1,757
- Puanları
- 956
Bu mevzuda iş arkadaşımla biraz fikir jimnastiği yaptık . Enerji kesintisinde jeneratorle beslemem gereken 3300 V bir motorum var ; elimdede 550 V çıkışlı bir jenerator var ; bu konuda fikir telakkisi yaparken 3300/550 trafoyu tersten besleyip alınan 3300 V la motoru döndürmek fikri ortaya atıldı. Ben böyle bir uygulamayı ne gördüğümü ne de duyduğumu ( sekonderi besleyip primerden gerilim almak ) ; mantıken bana çokda uygun gelmediğini söyledim . Sonuçta bu uygulamada artık sekonder olarak kullandığımız primerde bir nötr noktası olmadığı için işletme topraklaması diye bir şey yapmak mümkün olmayacak ; bütün izolasyon hatalarında faz-faz arası gerilime göre hata akımları akacak ; buna göre kesicinin ve de kablonun boyutlandırılması yapılacak ; falan fındık ; falan fındık.......
Bu konuda bir deneyimi olan varsa paylaşırsa sevinirim..........
Bu konuda bir deneyimi olan varsa paylaşırsa sevinirim..........
Son düzenleme: