Transformatörün ters çalıştırılması

sen 400 v 31.5 yükselttiğin zaman trafo alarak her iki yöndede çalışır fakat ğüç kaynağın (generatörün) akım verebilme kapasitesi yeterli olacakmı!bu işlemi yaparken çok fazla kayıpların olacak şayet öyle olmasaydı güç elektroniğine ihtiyaç duyulmaz her şey senin dediğin gibi olurdu.genelde ğüç tr da primer sargıları üçgen sekonder sargıları yıldız bağlıdır bunun sebebide kök üç bagıntısından kaynaklanır.başında söylediğim gibi akıma ve kesitlerin akım taşıma kapasitesine bağlıdır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
orjinal şekilde kullanmakta yarar var deneme amaçlı olarak trafolar 2 taraflı çalışır uygun voltaj verilirse
 
bence trafo tersden beslenirse trafo gücü değişmez mesela 220/12 volt ve 0.5 Amper gücündeki trafoya tersden 12 volt gerilim uygularsak karşı tarafdan 220 civarı gerilim alırız bobin oranı primer tarafında ince çok sipirli olduğu için akım çok düşecektir ve bu gerilimle hiçbir cihaz çalışmayacaktır belki gücüde trafo kayıplarından dolayı 0.5amperinde altında kalacaktır

ben bu olayı lisedeyken denemiştim tersden 12 volt verip çıkışından yüksek gerilim alıyordum çıkış kısmının 2 ucuna aynı anda dokununca çok şiddettli çarpıyordu ama bu gerilimle sadece floresan lamabayı çalıştırabildim oda kesik kesik çalışıyordu
 
Sayın yaman kardeşim:
güç trafoları iki yönlü enerji aktaran elekrik makineleridir.34500 volt girip 400 volt çıkan bir trafoya 400 volt (bu fazlar arası gerilimdir)vererek diğer tarafından 34500 volt veya kademesi uygunsa 33000 volt veya 36000 volt alınabilir. bir sorun yaratmaz.bağlantı grupları kullanım yerlerine ve şekline göre tercih edilir.gerilim yükseltici trafolar genellikle yg tarafı yıldız bağlı çalıştırılır.canlıların güvenliği açısından önemlidir.senin bahsetiğin generatör trafosu yükseltici ve 34500 volt tarafı yıldızdır.fazın birisi toprağa değerse faz ile yıldız arasında arıza akımı akarak korumayı çalıştırır.eğer 34500 volt tarafı üçgen olsa idi faz toprak arızasında hiç bir arıza akımı akmıyacak ve diğer fazların faz-toprak gerilimi 19900volt yerine 34500 volt olacaktı.bu hem canlılar hemde teçhizat için tehlikelidir.Ancak indirici trafolarda daha ekonomik olan üçgen sargı kullanılabilir.Zira besleme kaynağındaki trafo zaten yıldızdır.teiaş ın trafoları 154/34.5 kv YYno şeklindedir.tedaş müşterileri 34500 volt tarafı üçgen bağlı trafo kullandıklarında aynı besleme barasına bağlı diğer müşterilerin faz-toprak arızalarında enerjiyi faz arası akımla aldıklarından gerilim dalgalanmalarından daha az etkilenirler.
 
ampera arkadaşım primer sargı az sipirli kalın kesit demiş sekonderde de ince sipir fazla sipir .diye belirtmiş bence tam tersi olmayacakmı benide aydınlatırsanız memnun olurum.
 
ampera arkadaşım primer sargı az sipirli kalın kesit demiş sekonderde de ince sipir fazla sipir .diye belirtmiş bence tam tersi olmayacakmı benide aydınlatırsanız memnun olurum.

İndirici trafolarda primer ince sekonder kalın, Yükseltici (Step-up) trafolarda primer kalın sekonder incedir.
 
Sayın yaman kardeşim:
güç trafoları iki yönlü enerji aktaran elekrik makineleridir.34500 volt girip 400 volt çıkan bir trafoya 400 volt (bu fazlar arası gerilimdir)vererek diğer tarafından 34500 volt veya kademesi uygunsa 33000 volt veya 36000 volt alınabilir. bir sorun yaratmaz.bağlantı grupları kullanım yerlerine ve şekline göre tercih edilir.gerilim yükseltici trafolar genellikle yg tarafı yıldız bağlı çalıştırılır.canlıların güvenliği açısından önemlidir.senin bahsetiğin generatör trafosu yükseltici ve 34500 volt tarafı yıldızdır.fazın birisi toprağa değerse faz ile yıldız arasında arıza akımı akarak korumayı çalıştırır.eğer 34500 volt tarafı üçgen olsa idi faz toprak arızasında hiç bir arıza akımı akmıyacak ve diğer fazların faz-toprak gerilimi 19900volt yerine 34500 volt olacaktı.bu hem canlılar hemde teçhizat için tehlikelidir.Ancak indirici trafolarda daha ekonomik olan üçgen sargı kullanılabilir.Zira besleme kaynağındaki trafo zaten yıldızdır.teiaş ın trafoları 154/34.5 kv YYno şeklindedir.tedaş müşterileri 34500 volt tarafı üçgen bağlı trafo kullandıklarında aynı besleme barasına bağlı diğer müşterilerin faz-toprak arızalarında enerjiyi faz arası akımla aldıklarından gerilim dalgalanmalarından daha az etkilenirler.

proton54 arkadaşıma katılıyorum burdaki amaç sadece koruma yapmaktır. dyn5 ( indirici tr ) dediğimizde trafonun sekonder sargısı yıldızdır ve işletme topraklaması küçük direnç üzreinde topraklanır ve koruma sistemleri buna göre çalışır. ancak siz bunu yükseltici trafo olarak kulanırsanız yük tarafı üçgen olacağından izole Şebeke olur ve koruma yapamazsınız. ydn5 kullanıldığında yük tarafı yıldız olacağından koruma sistemleri çalışır ve bu nedenle gerilim yükseltici trafolar ydn5 ( yük tarafı yıldız ) kullanılır...
 
Ydn5 diye bir trafo olmaz arkadaşlar YNd5 olur. yani nötr noktası topraklı trafo demek. trafolar aynı vektör grubuna sahip olduğu için yüzde empedans değerleri de sizin için uygunsa birbirlerinin yerine kullanılabilir çok rahatlıkla. arkadaşlar sipirlerin kalın mı ince mi olduğuna takılmışlar. aslında kafa karıştırmaya gerek yok. primer sekonder demeye de gerek yok. AG ve YG dersek AG nin kesidi kalın olmalı çünkü akım fazla olacaktır. YG nin kesidi ince olur fakat sipir sayısı doğal olarak daha fazla olur.
 
dostum öncelıkle slm...bahsettıgın konuyu bız turbojeneratör kapsamında kullanıyoruz...
6.3/34.5 kv a yukseltıyoruz..step up trafonun primeri sekonder yerıne geçiyor ve guvenlık amacıylada sekonder tarafından toprak trafosu ve ordan nötr direncıne baglantı yapıyoruz.. emnıyet amaclı,,,bu kadar bılgı umarım aydınlatmıştır..
 