Sayın yaman kardeşim:
güç trafoları iki yönlü enerji aktaran elekrik makineleridir.34500 volt girip 400 volt çıkan bir trafoya 400 volt (bu fazlar arası gerilimdir)vererek diğer tarafından 34500 volt veya kademesi uygunsa 33000 volt veya 36000 volt alınabilir. bir sorun yaratmaz.bağlantı grupları kullanım yerlerine ve şekline göre tercih edilir.gerilim yükseltici trafolar genellikle yg tarafı yıldız bağlı çalıştırılır.canlıların güvenliği açısından önemlidir.senin bahsetiğin generatör trafosu yükseltici ve 34500 volt tarafı yıldızdır.fazın birisi toprağa değerse faz ile yıldız arasında arıza akımı akarak korumayı çalıştırır.eğer 34500 volt tarafı üçgen olsa idi faz toprak arızasında hiç bir arıza akımı akmıyacak ve diğer fazların faz-toprak gerilimi 19900volt yerine 34500 volt olacaktı.bu hem canlılar hemde teçhizat için tehlikelidir.Ancak indirici trafolarda daha ekonomik olan üçgen sargı kullanılabilir.Zira besleme kaynağındaki trafo zaten yıldızdır.teiaş ın trafoları 154/34.5 kv YYno şeklindedir.tedaş müşterileri 34500 volt tarafı üçgen bağlı trafo kullandıklarında aynı besleme barasına bağlı diğer müşterilerin faz-toprak arızalarında enerjiyi faz arası akımla aldıklarından gerilim dalgalanmalarından daha az etkilenirler.