trafodan gelen çıkışın faz faz arasını ölçtümüzde 380 390 gözteriyo faz nötür arasını öçtümüzde fazın biri 250 biri 170 biri 420 gözteriyo neden olabilirki bu biz yanık diye düşündük trafo takılalıda 3 ğün oldu digerni yanmışdıı acaba neden olabilirki
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kac kw trafo drektemı hucremı yerıne konurken carpma falan oldumu bı yere aşırı şekılde sarsıntı oldumu
 
Kardeş cevabını bulamadıysan faz toprak arası ölç sonra tmş yi indir faz faz ve faz nötr arası ölç eğer tmş inik iken normal ise arızan çıkış kablonda nötr kopuk yada hattındadır... Bir kaç kez başımıza geldi...
 
benzer bir konu başlığında yaptığım yorum ve çizdiğim şekil sorunuzun muhtemelen cevabını içeriyor.

yazdığım yazı aşağıdaki başlıkta olup,
https://www.kontrolkalemi.com/forum...k-arasi-gerilim-yuksek/sayfa3.html#post203102

konunun tamamını okuyun.

yinede okuduklarınızdan bir sonuca varamaz ve sorununuzu çözemezseniz, yardımcı olmaya çalışrım.

saygılar...

daha önce yayınladığınız resmi ve yazıyı okudum
arızalı kolu giderin denmiş
bundan kastınız nedir
nasıl bir arıza olur ki onu düzeltiriz??
 