1
arkadaşlar bir sorum olacak elimde 2 adet 5000 kVA gücünde 31,5/6,3 kV , 2adet 3000 kVA 31,5/0,69 kV ve 1 adet 2500 kVA 31,5/0,4 kV gerilimlerinde trafolar bunların büyük bir odada arada duvar olmadan yerleşimlerinde birbirleri ve duvar-trafo arası mesafeleri min mesafeleri ne olmalı bilmem anlatabildim mi bu tarz oda yerleşimine yönelik biligi verebilecek ustalar arkadaşlar ... birde her bir trafo 4 duvar bir odada olursa duvara olan mesafeler min nekadar olmalı...aslında trafo ölçülerini bulup odaya yerleştirdim ama dediğim gibi kritik mesafeler var mı bunu öğrenmek istiyorum... malesef trafo çok alan az .
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
" Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği " ni,20. maddeden itibaren okumanızda yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.rar
    33 KB · Görüntüleme: 221
Sn. Fahri Yetiş'in yüklemi oldğu ekteki yönetmelikte de yazdığı üzere, 60 cm. kuralını mutlaka koruyun. Trafoların her açıdan kendilerine en yakın duvarlara ve tavanlara minimum mesafesi : 60 cm.
Bu arada, ekteki dosyada resimlerin eksik olduğunu farkettim. Arsivimde, yönetmeliğin resimli-renkli düzgün hali varmış...Ekte paylaşıyorum. Saygılar
 

Ekli dosyalar

  • unite8.pdf
    1.9 MB · Görüntüleme: 337
Fahri Bey teşekkür ederim
 