Trafo yüzde Uk sından trafo empedansı hesabı nasıl yapılır?

inspiron07

Üye
Katılım
6 Ocak 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
merhaba,

elimizde 34.5kV/6.3kV ya çeviren 8MVA trafomuz var yüzde Uk=%8 bu trafonun empedansını nasıl hesaplarız.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zt = [uk*(Urt)^2]/(100*Srt)

uk: Yüzde kısa devre gerilimi; Urt: Transformatör sekonder gerilimi; Srt: Transformatör gücü
 
cevabınız için çok teşekkürler şimdi şöyle mi oluyor benim yukarıda belirtiğim trafoda

Zt= [8*(6.3kV)^2]/(100*8MVA) = 0.3969 ohm

bu değer çok az değil mi acemiyim biraz bilmiyorum da
 
Az değil; genelde bu seviyelerdeki değerleri görürsünüz.
 
arkadaşlar konu biraz eski ama dikkatimi çekti hesapta Uk yerine arkadaş 8 yazmış. 0.08 yazmak gerekir.Saygılar.
 