Trafo isletme topraklama direnci olcumu

Katılım
14 Tem 2015
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
31
Iyi geceler arkadaslar TN yada TT sistemlerde trafonun notru topraklaniyor sormak istedgm isletme topraklamasi topraklama direnci olcumu icin meger aletimn ( 2 kazikli ) ucunu ag notr businginemi baglamaliym ? Notr busingine nasil karar verirm eger yazmiyorsa ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1)Önce transformatörün enerjisini keseceksiniz.
2)İşletme topraklaman nereye irtibatlıysa Nötr buşingine mi bağlı ? ana pano nötr barasına mı bağlı ? farketmez bağlantıyı söküp topraklama megerinin ölçüm ucunu söktüğün topraklama elektroduna giden iletkene (Genelde NYY kabloya) bağlayıp ölçeceksin.
Genellikle ve özellikle işletme topraklaması için test menholü konulur (Beton ek odası) menhol içinde bara olur irtibatı söküp buradanda ölçüm yapabilirsin.
Bu kadar basit !
 
işletme topraklaması ile koruma topraklaması şartlar sağlanırsa birleştiriliyor diyor herkes ama o şartı söyleyeni görmedim :)
hangi koşulda birleştirilebilir.
ölçümlerde biz birleşik mi ayrı mı anlayabilir miyiz.
 
Son düzenleme:
1)Önce transformatörün enerjisini keseceksiniz.
2)topraklama megerinin ölçüm ucunu söktüğün topraklama elektroduna giden iletkene bağlayıp ölçeceksin.
1)enerjiyi neden kesiyoruz?
2)bağlantıyı sökmeden doğru sonuç alamaz mıyız?
 
1)Önce transformatörün enerjisini keseceksiniz.
2)İşletme topraklaman nereye irtibatlıysa Nötr buşingine mi bağlı ? ana pano nötr barasına mı bağlı ? farketmez bağlantıyı söküp topraklama megerinin ölçüm ucunu söktüğün topraklama elektroduna giden iletkene (Genelde NYY kabloya) bağlayıp ölçeceksin.
Genellikle ve özellikle işletme topraklaması için test menholü konulur (Beton ek odası) menhol içinde bara olur irtibatı söküp buradanda ölçüm yapabilirsin.
Bu kadar basit !
işletme topraklamasını sarı yeşil kabloyla yapıyorlar NYY arasında fark var mı?
 
1)enerjiyi neden kesiyoruz?
2)bağlantıyı sökmeden doğru sonuç alamaz mıyız?

1- Nötr işletme topraklamasına bağlı aynı zamanda da hattı besliyor hat sonunda da işletme topraklaması dağılıyor. Bağlantıyı sökmezsen ölçtüğün topraklama direnci olmaz.
2- Enerjiyi kesmeden ölçmeye girişirsen hatta oluşabilecek kısadevre akımına maruz kalıp hakkın rahmetine kavuşabilirsin.
3- Enerji varken işletme topraklamasını alman demek sistemi IT'ye çevirmen demek olur.

Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça bir durum olur.

İşletme topraklaması NYY kablo ile yapılır.
 
1- Nötr işletme topraklamasına bağlı aynı zamanda da hattı besliyor hat sonunda da işletme topraklaması dağılıyor. Bağlantıyı sökmezsen ölçtüğün topraklama direnci olmaz.
2- Enerjiyi kesmeden ölçmeye girişirsen hatta oluşabilecek kısadevre akımına maruz kalıp hakkın rahmetine kavuşabilirsin.
3- Enerji varken işletme topraklamasını alman demek sistemi IT'ye çevirmen demek olur.

Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça bir durum olur.

İşletme topraklaması NYY kablo ile yapılır.
yani herhangi birinin eksik olması kazaya davetiye
 