Yurt dışındaki bir müştermize 150KVA giriş 220V faz-faz, faz-nötr 0-110V
çıkışı 380V faz-faz
çıkışı 220V faz-nötr bir trafo siparişi verdik
Müşteride girişteki gerilimin 105V faz-nötr, 210faz-faz dalgalandığını bu yüzdende çıkışın 3x365V ve 210V olarak göründüğünü servisten ark.lar belirtti bu da sistemdeki makinalarımızda sorun yarattığından trafo üreticisiyle konuştuğumuzda bu durumun önceden taraflarına belirtilmediğinden dolayı bu durumun normal olduğunu belirttiler ve suçu bize attılar.
Trafolar sarılırken dalgalanmaya karşı bir tolerans yok mudur ve burda dalgalanma old. dolayı sorun bizden mi yoksa üretici kaynaklı olup olmadığını merak ediyorum?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Trafolarda,salınımı engelleyici bir uygulama bulunmaz.Tüm salınım,sekonder devreye intikal
eder.Bu sorunu gidermek için,şebekelerinin düzeltilmesi gerekir.Sık salınım olan yerler için,
regülatör bir çözüm olabilir.Üreticiden kaynaklanan bir sorun yoktur.
 
Son düzenleme:
Yurt dışındaki bir müştermize 150KVA giriş 220V faz-faz, faz-nötr 0-110V
çıkışı 380V faz-faz
çıkışı 220V faz-nötr bir trafo siparişi verdik
Müşteride girişteki gerilimin 105V faz-nötr, 210faz-faz dalgalandığını bu yüzdende çıkışın 3x365V ve 210V olarak göründüğünü servisten ark.lar belirtti bu da sistemdeki makinalarımızda sorun yarattığından trafo üreticisiyle konuştuğumuzda bu durumun önceden taraflarına belirtilmediğinden dolayı bu durumun normal olduğunu belirttiler ve suçu bize attılar.
Trafolar sarılırken dalgalanmaya karşı bir tolerans yok mudur ve burda dalgalanma old. dolayı sorun bizden mi yoksa üretici kaynaklı olup olmadığını merak ediyorum?

Trafo sipariş ederken tolerans belirtilmediyse bu durumla karşılaşmak mümkündür.Bunu önlemek için +-2,5 ve 5 kademe gibi ön bilgi vermek gerekir.
Hata sipariş kaynaklı gibi görünmektedir.
 
sorunu gidermek için regülatör kullanabilir
 
bu durum sipariş kaynaklı bir hata olmakla beraber trafolar ideal cihazlar değildir ve belirli bi iç gerilim düşümü sözkonusudur.Bu iç gerilim düşümü trafonun yükleme oranı ve güç faktörü ile değişir kayıpları düzgün bir trafoda % 100 yükte ve cosfi:1 iken yaklaşık % 1-2 iken cosfi 0,8 iken % 5-6 dır .bu nedenle "eğer yoksa" sekonder taraftan güç faktörü düzeltmesi yaparsınız voltajınızı yükseltmeniz mümkün olabilir.Saygılarımla
 