Trafo Gücünün Toleransı

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
arkadaşlar trafoların kapasitesinin %20 yi aşması sonucunda herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını biliyorum peki bu %20 lik tolerans 400kva 630 kva 1000 kva da da aynımıdır yoksa bunların hesaplanma yöntemi varmıdır şimdiden teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
S.M.M. eğitiminde %20 lik fazla çalışmanın trafo kapasitesi ile ilgili bir sınırlaması verilmedi. Fakat bu aşırı kullanım için cebri (fanlı) soğutmanın gerekli olduğu söylendi.
 
merhaba;

tolerans kuru ve yağlı tip trafoya göre değişir. Yağlı tiplerde daha fazla tolerans var. Güce göre bir ayrım duymadım.
 
her trafonun ayrı ayrı değeri var. eğer böyle bir uygulama yapacak isen trafoyu üreten/satan firma ile görüş. anlık tolerans değeri ve devamlı çalışma tolerans değerleri mevcuttur.
 