arkadaşlar trafoların kapasitesinin %20 yi aşması sonucunda herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını biliyorum peki bu %20 lik tolerans 400kva 630 kva 1000 kva da da aynımıdır yoksa bunların hesaplanma yöntemi varmıdır şimdiden teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
S.M.M. eğitiminde %20 lik fazla çalışmanın trafo kapasitesi ile ilgili bir sınırlaması verilmedi. Fakat bu aşırı kullanım için cebri (fanlı) soğutmanın gerekli olduğu söylendi.
 
merhaba;

tolerans kuru ve yağlı tip trafoya göre değişir. Yağlı tiplerde daha fazla tolerans var. Güce göre bir ayrım duymadım.
 
her trafonun ayrı ayrı değeri var. eğer böyle bir uygulama yapacak isen trafoyu üreten/satan firma ile görüş. anlık tolerans değeri ve devamlı çalışma tolerans değerleri mevcuttur.
 