Trafo Gücü VS Kurulu Güç

spideyinch

Üye
Katılım
30 Tem 2007
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar Merhaba,
Tesis kurulu gücünün trafo gücüne göre olması gereken oran ne olmalıdır? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa çok sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
tesis kurulu gücü kesinlikle trafo gücünden daha az olmalıdır.trafonun verimine bağlı olarak bu oran değişebilir ancak bence en fazla %90 olmalıdır.
 
Constantine arkadasimizin yorumu ve onerisi yerindedir.Zaten transformatorlerin verim orani %90 seviylerindedir.
 
spideyinch ' Alıntı:
Arkadaşlar Merhaba,
Tesis kurulu gücünün trafo gücüne göre olması gereken oran ne olmalıdır? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa çok sevinirim.

tesisi yeni mi kuracaksınız yoksa var olan trafodan mı alacaksınız?
 
Trafo gücü=Kurulu güç x 0,6 olarak tespit edilir.Tedaş mevzutı böyle olmakla beraber,kurulu güçteki eş-
zamanlık faktörünü de gözönüe almak gerekir.
 
Eğer kurulu güç kW cinsinden ise kVA dönüşümü yaptıktan sonra %90'ını alırsın ve trafo gücünü buna göre belirlersin...
 