YNd5 güç trafolarıyla beslenen 34,5kV luk baraya Dyn11 iç ihtiyaç trafosu bağlanabilir mi?
(bağlantı grupları bakımından soruyorum)


benim düşüncem sıkıntı olmaz çünkü güç trafoları barayı besliyor, iç ihtiyaç tüketiyor bu nedenle bağlamada sakınca olmaması lazım. eğer iç ihtiyaç trafosuda barayı besleyecek olursa ozaman paralel çalışma şartları gerekir ki bu durumda çalışmaz.(zaten iç ihtiyaçla barayı besleyecek değiliz sadece derdimi anlatabilmek için farazi konuştum:D)
bu düşüncem doğrumudur acaba?

tecrübeli arkadaslarımızdan yardım bekliyorum...
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Teiaş'ın kullandığı trafolar YNyn0'dır. Tedaş orta gerilimde daha çok Dyn11 ve dY5 trafolarını kullanmaktadır. Son zamanlarda özellikle düşük güçlü trafolarda 50-100kVA YZN11 bağlantısı kullanılır.
 
herhangi bir sıkıntı olmaz
 
cevabınız için tesekkürler.......
 