Bazı şeyleri karıştırıyorsun sanırım.Toroid röleler kaçak akım rölelerinin biraz gelişmiş halidir aslında.Termik şalterin 3 yada 4 kutuplu olmasının toroid sistemle bir alakası yoktur.Yükler karışık olduğu için 3 fazlı yada monofaze giren çıkan akım eşitliğinin sağlanması için ölçüm noktasından 3 faz ve nötür kablosunun geçmesi zorunludur. Bu nedenle toroid akım trafosundan 4 kabloyu da geçiririz. Eğer yük kısmının tamamen 3 fazlı olduğundan emin olursak bu defa toroid akım trafosundan sadece 3 fazı geçirmemiz yeterlidir, toroid sistem görevini sorunsuz yapacaktır. Yükler karışık şalter 4 kutuplu ise bu defa yine toroid sistem çalışacaktır. Burada problem karışık yüklerde nötür iletkeni Toroid den geçmez ise şalter açma yapar buna dikkat etmek gerekir. Kaçak akım ve Toroid sistemleri toprak hatasına karşı sistemi Korur. Şalterin 3 yada 4 kutuplu olması toroidle alakalı değildir. İster 3 kutuplu ister 4 kutuplu şalter olsun nötür iletkeni akım trafosu içinden geçmek zorundadır.