Topraklama iletkeni

turksura

Üye
Katılım
14 Mar 2023
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
23
Herkese günaydın. Paratoner iniş iketkeni 2x50 bakır. 2 iniş iletkeni için 4 adet topraklama çubuğu kullandım. İniş iletkenleri aynı noktada olacak topraklama çubuğuyla termokaynak yapılacak. Bu yeterli midir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
-Çubuklar arası,min. çubuk boyunun 2 katı
-Tercihen,kaz ayağı montajı ( 3 çubuk ye-
ter ) ,
-İniş iletkeni üzerine yıldırım sayıcı,
-Topraklama direnci < 10 ohm olmalı,
-Çubuklar,fi 20 mm,1,5 -2 mt,
-İniş iletkenini almadıysanız,30x2 mm ba kır lamada olabilir.
 
-Çubuklar arası,min. çubuk boyunun 2 katı
-Tercihen,kaz ayağı montajı ( 3 çubuk ye-
ter ) ,
-İniş iletkeni üzerine yıldırım sayıcı,
-Topraklama direnci < 10 ohm olmalı,
-Çubuklar,fi 20 mm,1,5 -2 mt,
-İniş iletkenini almadıysanız,30x2 mm ba kır lamada olabilir.
2x50 iletken kullanıyorum.Her iniş iletkeni için 4 elektrod çubuk mu kullanayım
 
-Çubukların,ikisi birden aynı yerlere bağla -
nır,
- 4 taneye ilaveten,2 adet daha alıp,çift ka-
zayığı yapmak daha iyidir,
- Topraklama direnci çok önemlidir.Topra-
ğınız fazla taşlı kumlu ise,çubuk sayısını
artırmanız gerekir,
-Direnç ölçüm değerinin < 10 ohm olduğunu mutlaka doğrulamanız gerekir,
-Çubuk bağlantı noktalarının egzovelt kay-
nakla,kuralına uygun ! yapılması doğru ka-
rardır.Yapılamıyorsa,bağlantı noktaları,
naylon torba ile kapatılıp,ziftle kundaklan-
malıdır.Kaynak işi,tecrübe istiyen işlemdir.
Yanlış yapılırsa,iletken kesitleri düşer,zi -
yan olur.
 