Topraklama Hattı Hk.

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
630 Ana pano tmş si olan bir ag panosuna topraklama yapılmak istenildiğinde ;
-çubuklardan ana pano toprak barasına kaçlık kablo çekilmelidir.Yönetmelikt bir yerde max 50 mm2 denilmiş bir yerdede ana faz kablosunun yarısı kesittee denilmiş.
- Ana baradan cihazlara çekmek istediğimizde kablo ölçüsü nasıl seçiliyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama yönetmeliği madde 9-e'de; topraklama iletkeni kesitinin nasıl belirleneceği anlatılıyor... Ana iletken kesitine göre seçim yapılacaksa; aşağıdaki tabloya göre seçim yapılıyor...
Tesisin ana iletken kesiti
Buna karşı düşen koruma iletkeninin minimum kesiti
S (mm[SUP]2[/SUP])
S[SUB]P [/SUB](mm[SUP]2[/SUP])
S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35
S
16
S/2

Ana baradan cihazlara çekilecek topraklama iletkeni kesiti içinde; topraklama yönetmeliği madde 9-j1'de gerekli bilgiler bulunuyor...
 
630 Ana pano tmş si olan bir ag panosuna topraklama yapılmak istenildiğinde ;
-çubuklardan ana pano toprak barasına kaçlık kablo çekilmelidir.Yönetmelikt bir yerde max 50 mm2 denilmiş bir yerdede ana faz kablosunun yarısı kesittee denilmiş.
- Ana baradan cihazlara çekmek istediğimizde kablo ölçüsü nasıl seçiliyor.

toprak direnci düşük olmalı.cvp verilmiş ama garanti olsun diye 70 mm2çek derim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,805
Kullanıcılar
449,984
Son üye
riki35

Yeni konular

Geri
Üst