Toprak hattinda nötr var !

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Tolgaç
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Tolgaç

Üye
Katılım
5 Ocak 2020
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
36
Selamunaleykum arkadaşlar.2 katli binada faz-toprak ve faz-nötr arasi gerilim mevcut.Ne zamandan beri bu şekilde fikrim yok;3.kata tesisat yaptığım için farkettim durumu.
Fikirlerinizi bekliyorum,teşekkürler...
 
Selamunaleykum arkadaşlar.2 katli binada faz-toprak ve faz-nötr arasi gerilim mevcut.Ne zamandan beri bu şekilde fikrim yok;3.kata tesisat yaptığım için farkettim durumu.
Fikirlerinizi bekliyorum,teşekkürler...
Faz-Nötr arası gerilim var demişsiniz. Sanırım yanlışlıkla yazdınız. Durum zaten olması gerekendir.
Faz-Toprak arası gerilim de iyi bir topraklama sonucunda 220V civarı görülebilir.. Ki bu da olması gerekendir.
 
Notryo,toprak arasi demek istemiştir notre,toprak arasinda istenmez ya...
 
Merhaba. Toprak-nötr arası avometreyle Ac ölçümde en fazla 1-3 volt (izin verilen üst tolerans) olabilir, ölçülen AC volt toprak-nötr arasında eğer daha fazlaysa nötr barasını kontrol ederek iyice sıkıştırmanız gerekir. Sanırım asıl merak edilerek sorulan kritik soru bu olmalıydı, ancak faz-nötr şeklinde yanlış olarak ifade edilmiş. Kolay gelsin.
 
Arkadaşlar;faz kaçağı yok lakin nötr'de gerilim var ki bu olmasi gereken.Faz-toprak hattinda da ayni gerilim var avometre ölçümü sonucu...
Faz kaçağı yok yani.Demem o ki;toprak-faz =Nötr-faz gerilimi ayni ilk başta tedirgin oldum araştırdım sanirim bu normal durum ? Ilginize teşekkürler...
 