Toprak hatti 1.5 olurmu

Fazla akıl,zarar getirir. ;)
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bir ev tesisatında kullanıldığını düşünürsek ve bu evde kaçak akım rolesi bulunursa sorun olacağı durumu hayal edemedim 1.5 Luk kablo 16 ampere kadar dayanabiliyor kaçak akım rolesi 30 ma da atıyor yangın koruma rolesi 300ma da atıyor sanki sorun olmaz gibi ne gibi durumda sorun oluşur.cakilan topraklama çubuğunun 16 amperlik bir akım tasiyabilecegini de hayal edemedim ben bir iki kez topraklama cubugu çakıp bunu notur olarak bir yüke bağlayıp yükün 2 ucundaki gerilimi ölçmüşdüm burada 100w Lık lambada 220v dan 210v civarına düşmüştü gerilim.bir başka seferde de kömür ve tuz karışımı kullanarak bakır çubuk çaktım bu çubuğu da bizim evin kolonundaki demirlere bağladım yani tüm ev topraklama olmuş oldu bu şekilde yaptığımda 7000w şofben ile yük testi yaptım 180volt civarına düştü yani nekadar cabalasam da topraklama notur kadar sağlam olmadı bu mantık altında 1.5 Luk kablo yeterli gibi geldi bana.
2.5 mm2 kablo kullanmanin faydası ne şekilde nezaman olur. Sizden öğrenmek isterim
 
Bir ev tesisatında kullanıldığını düşünürsek ve bu evde kaçak akım rolesi bulunursa sorun olacağı durumu hayal edemedim 1.5 Luk kablo 16 ampere kadar dayanabiliyor kaçak akım rolesi 30 ma da atıyor yangın koruma rolesi 300ma da atıyor sanki sorun olmaz gibi ne gibi durumda sorun oluşur.cakilan topraklama çubuğunun 16 amperlik bir akım tasiyabilecegini de hayal edemedim ben bir iki kez topraklama cubugu çakıp bunu notur olarak bir yüke bağlayıp yükün 2 ucundaki gerilimi ölçmüşdüm burada 100w Lık lambada 220v dan 210v civarına düşmüştü gerilim.bir başka seferde de kömür ve tuz karışımı kullanarak bakır çubuk çaktım bu çubuğu da bizim evin kolonundaki demirlere bağladım yani tüm ev topraklama olmuş oldu bu şekilde yaptığımda 7000w şofben ile yük testi yaptım 180volt civarına düştü yani nekadar cabalasam da topraklama notur kadar sağlam olmadı bu mantık altında 1.5 Luk kablo yeterli gibi geldi bana.
2.5 mm2 kablo kullanmanin faydası ne şekilde nezaman olur. Sizden öğrenmek isterim

güzel soru daha da güzelleştirelim madem artık akım anahtarına güveniyoruz 1'lik hatta 0.75'lik kablo kullanıldığını farz edelim. toplanın bakalım en başa dönüyoruz 😁
 
Bu konuda kişisel görüş, tahmin, öngörü, bence, sence vs.. tamamen devre dışı olup "olsa ne olur?" türünden sorular abesle iştigaldir.
Kablo çapı devredeki güce göre çekilecek akımın "hesaplanması" ile saptanır ve topraklama kablosu da bunun dışında değildir.
Profesyonel uygulayıcılar kurallara uymakla yükümlü olup gerekli detay bilgiye Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğinden ulaşılabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,732
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst