Toprak Barasında Ark Oluşması

ibrahim_g

Üye
Katılım
24 Eki 2010
Mesajlar
326
Puanları
31
Merhaba Arkadaşlar, 500 kw yıldız-üçgen panosunun toprak barasında (barayı panoya bağlayan vidada) resimdeki gibi ark kaynaklı bir durum oluşmuş. Motoru devreye alırken oluşan arkı gözümle gördüm. Motorun çalışmasında bir sorun yok ancak bu duruma neyin yol açtığı hakkında herhangi bir yorumunuz var mı?

20230516_124800.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba Arkadaşlar, 500 kw yıldız-üçgen panosunun toprak barasında (barayı panoya bağlayan vidada) resimdeki gibi ark kaynaklı bir durum oluşmuş. Motoru devreye alırken oluşan arkı gözümle gördüm. Motorun çalışmasında bir sorun yok ancak bu duruma neyin yol açtığı hakkında herhangi bir yorumunuz var mı?

Ekli dosyayı görüntüle 98115

eş potansiyel topraklama barası ile pano aynı potansiyelde olmadığı anlaşılıyor. eş potansiyel bara taşıyıcıları dışında pano gövdesine kabloyla topraklama bağlantısı yapılmış mı?
 
eş potansiyel topraklama barası ile pano aynı potansiyelde olmadığı anlaşılıyor. eş potansiyel bara taşıyıcıları dışında pano gövdesine kabloyla topraklama bağlantısı yapılmış mı?
Hayır bunun için ayrıca bir topraklama yapılmadı. Sadece eş potansiyel baradan gelen topraklama kablosu pano gövdesine birleştirildi.
 
Hayır bunun için ayrıca bir topraklama yapılmadı. Sadece eş potansiyel baradan gelen topraklama kablosu pano gövdesine birleştirildi.

doğru ifade edememiş olabilirim ama aynı şeyden bahsediyoruz 👍

kabin sayısı kadar eş potansiyel baradan gövdeye irtibat sağlanmalı. ayrıca bara taşıyıcıların panoya temas noktasında boya olabilir. topraklamanızı kontrol etmenizde de yarar var.
 
Toprak hattına yük dengesi doğrultusunca belli miktar akım akabilir.
Bu akım yüksek güçlü sistemlerde de haliyle fazladır.
Mevcut topraklama barası ve bağlı olduğu toprak hattı arızalı veya yeterli değilse,
Panonun toprağa temas yüzeyi gereği mevcut toprak hattından daha az topraklama direnci varsa, toprağa akması gereken akımlar pano üzerinden topraklanacaktır.
Bu da temas yüzeylerindeki küçük çaptaki direnç ihtiva eden bağlantılarda ark oluşturacaktır.
 