TN-S SİSTEMLERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ

BURAK NAS

Üye
Katılım
2 Nis 2018
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar merhaba benim kafama takılan bir şey var tn-c sistemlerde kaçak akım rölesi tutmadığını biliyorum tn-s sistemlerde ise tutuyor bunun sebebi toprak-nötrün trafonun yıldız noktasından ayrı ayrı gelmesi ancak ayrı ayrı gelsede yıldız noktasından çıkışları bir nasıl oluyor da kaçak akım rölesi tutuyor. Konuda uzman biri yardımcı olabilirse sevinirim. Sistemin tn-s olduğunu kullanıcı tarafında nasıl anlarız.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Eğer elektriği TN-S de kullansanız TN-C de kullansanız eğer bir sanayii kuruluşuysanız sanayii bakanlığı yaptığı kontrollerde sizden bir operetörün çalıştığı makine de 30mA kaçak akım koruma istiyor işyerinde bir yangın çıksa yangın raporu tutan itfaiye sistemde 300mA kaçak akım yoksa koruma tedbiri için yangın koruma yoktur diyor
Gelelim asıl sorunuza:Trifaze sistemlerde yük eğer eşit dağıtılmışsa nötr den akım sıfır olur trifaze kaçak akımlarda bu şekilde çalışmak için ayarlanmıştır devrede motor değilde aynı güçte 3 adet lamba olduğunu düşünelim çrnek sinyal lambaları bunalrın nötrü kopsa veya bağlamasak lambalar yine yanar güç eşit olduğu için ama lambalardan biri patlarsa güçteki eşitlik bozulur
 
Kaçak akım rölesi nötr-toprak arasında ki dengeye bakmıyor mu güçlerde ki dengesizliğe de mi bakıyor tam anlayamadım. Ayrıca sistemin tn-s veya tn-c veya tt olduğunu kesin olarak nasıl anlarız ?
 
bir yerde sıfırlama varsa kar tutmaz diye birşey yok..hangi noktada sıfırlama olduğu önemli..tesisatı çizerek daha iyi anlaşılır..
 
bir yerde sıfırlama varsa kar tutmaz diye birşey yok..hangi noktada sıfırlama olduğu önemli..tesisatı çizerek daha iyi anlaşılır..
eğer sıfırlama yapılan makine her hangi bir yerden toprak almazsa kaçak akım atmaz ama şöyle bir durum oluşur sıfırlamada makinenizin gövdesine sıfırlama yaptınız yani nötr bağladınız bir elektrik kaçağı oldu operatör faz la gövdeye bağladığınız nötr arasında kaldı kaçak akım rölesi bunu kaçak olarak algılamaz ve operatör sigorta akımı kadar akıma maruz kalır bu da yüzde 90 ölüm demektir
 
Son düzenleme:
Kaçak akım rölesi nötr-toprak arasında ki dengeye bakmıyor mu güçlerde ki dengesizliğe de mi bakıyor tam anlayamadım. Ayrıca sistemin tn-s veya tn-c veya tt olduğunu kesin olarak nasıl anlarız ?
eğer kaçak akımınız trifaze ise kaçak akım hem fazlardan geçen akımlara hemde nötr den dönen akıma bakıyor diyelim ki sisteminizde 3 fazlı bir dengeli yük var nötr den akım dönüşü olmaz fazlardan akım dönüşü olur ve kaçak akım sorunsuz çalışır fakat siz trifaze kaçak akımdan monofaze devre çalıştırdınız bu sefer aynı kaçak akım fazdan geçen akımla nötrden dönen akımı kıyaslar ve yine sorun yoksa çalışır
Monofaze kaçak akımda fazdan giden akımla nötr den dönen akımı kontrol eder.
 
..gövdeyi kar'ın girişindeki nötr e bağlarsak?
 
..gövdeyi kar'ın girişindeki nötr e bağlarsak?
Az önce böyle bir konuya anlatmaya çalıştım trafo dan gelen nötr kablolalarla ve eklerle kullanacağımız evimize veya işyerimize gelir trafoda yükler eşit dağıtılmazsa nötr de elektrik oluşur bu birinci sorun ikinci sorun onlarca ekten bir tanesi kopsa yine nötrde elektrik oluşur bu nedenle sıfırlama yapmak tehlikeli ve yanlıştır topraklama yapılmalı ki güvenli bir koruma olsun
 
eğer kaçak akımınız trifaze ise kaçak akım hem fazlardan geçen akımlara hemde nötr den dönen akıma bakıyor diyelim ki sisteminizde 3 fazlı bir dengeli yük var nötr den akım dönüşü olmaz fazlardan akım dönüşü olur ve kaçak akım sorunsuz çalışır fakat siz trifaze kaçak akımdan monofaze devre çalıştırdınız bu sefer aynı kaçak akım fazdan geçen akımla nötrden dönen akımı kıyaslar ve yine sorun yoksa çalışır
Monofaze kaçak akımda fazdan giden akımla nötr den dönen akımı kontrol eder.

O zaman şunu mu anlamalıyım tn-s sistemde sadece monofaze de kar tutmaz?
 
O zaman şunu mu anlamalıyım tn-s sistemde sadece monofaze de kar tutmaz?
http://www.emo.org.tr/ekler/67917f47b42d2d5_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=14 bu sistemlerin hangisini kullanırsan kullan sanayii bakanlığı yönetmeliğinde der ki:bir opreratörün çalıştığı makinede 30mA hayat koruma olacak bir fabrikada çalışıyordum fabrikadaki makineler Kore malı ve nötr yok makinelerde nötr le toprak birleştirilmiş yani TN-C sistemi kurulmuş bu yüzden kaçak akımlar tutmuyor bakanlık denetlemsinde kaçak akım olmadığı için 20 bin tl ceza kesilmiş ve tesisatın düzenlenmesi için zaman vermişler düzeltilmezse ceza tahsil edilecekmiş biz komple tsisatı revize ettik TN-S sisteme çevirdik bütün makinelere 30mA kaçak akım bağladık
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,880
Kullanıcılar
449,999
Son üye
Samidmrr

Yeni konular

Geri
Üst