Tesisin gücünü hesaplama

draksound

Üye
Katılım
27 Mar 2009
Mesajlar
24
Puanları
1
Merhabalar
Arkadaşlar bulunduğum tesiste kullanılan gücü hesaplıcam fakat trafo güçleri ile alakasız çıkıyor yani trafo gücünü geçiyor sistemletde anilazörde bağlı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tesisin çektiği ampere göre hesaplamaya çalışıyorum fakat yüksek çıkıyor
 
Merhabalar
Arkadaşlar bulunduğum tesiste kullanılan gücü hesaplıcam fakat trafo güçleri ile alakasız çıkıyor yani trafo gücünü geçiyor sistemletde anilazörde bağlı


Trafo gücünü nasıl geçiyor trafo gücünden fazlasını veremez nasıl hesap yaptığınızı buraya yazarmısınız ?
 
Tesisinizde trafo güçleri ve çekilen akım değerleri nedir ?
 
8000A çekiyor toplamda bunu P=U.I.COS ile çarpıyorum

ag tarafından mı bu ölçümü alıyorsunuz her fazdan 8000 amper ise 5500 KVA bir görünür güce tekabül eder. Eğer her fazdan 2666 akım geçiyorsa 1844 kva güce tekabül eder.

eğer cosinüsfi biliniyorsa bu değerlere cosinüsfiyi çarparsınız ör : 5500 x 0.80 = 4400 kw gibi

Tabi bu ag tarafı için eğer akımlar og tarafını temsil ediyorsa hesap değişir
 