Termik ve Akım Trafosu

Katılım
24 Tem 2007
Mesajlar
276
Puanları
1
Yaş
44
sayın arkadaşlar, iki sorum olacak;güç devresinde kontaktörden sonra temik bağlıyoruz, eğer termiği kontaktörden önce bağlarsak ne gibi sakıncası var, bu şekilde bağlı bir devre hiç görmedim ama aklıma takıldı, motor korumayı önce bağlıyoruz termiğide bağlasak sakıncaları
ikinciside bir panoda tek akım trafosu ile hem kompanze rölesini hemde enerji analizörünü nasıl bağlarız ( bir fazlı röle) , akım trafosunun s1 ve s2 uçlarının bağlantısı nasıl olmalı, sanırım soruyu tam anlatabilmişimdir, herkese hayırlı çalışmalar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba, düşününce termiği önce kullanmanın büyük bir sakıncası yokmuş gibi geliyor. Ama yinede atladığım birşey yok. Akım trafosuna hem analizör hemde kompanzasyon rölesini bağlamaya gelince;

Trafonun s1 ucundan kompanzasyon rölesinin k ucuna, kompanzasyon rölesinin l ucundan analizörün s1 ucuna, analizörün s2 ucundan trafosunun s2 ucuna şeklinde bir yol izlemelisin. Yani iki cihazın akım bobinlerini seri bağlamalısın.
 
sayın murat akım trafosunun bağlantısını bende bu şekilde düşünüyordum ama kafamda soru işaretı vardı, çünkü rölelerin birine trafonun s2 ucunu bağlayamıyorsun sı giriyor ve çıkıyor, bu kafamda sorun aluşturmuştu acaba sorun olurmu diye açıklaman için sağol,
diğer termikle alakalı sorumdada termiğin önceden bağlanması ile alakalı sorunları açıklayacak arkadaşlar varsa onların görüşünüde almak isterim herkese saygılar......
 
Üretici firmalar kontaktör ve termiği o şekildedizayn ettikleri için montaj kolaaylığı var yoksa kontaktörden önce bağlanmasında herhangi bir sakınca yoktur.Termik üzerinden geçen akım aynı olacağından bimetal ısınmasısonucu görevini yapamsında sorun yoktur.
 
Mesajları okudum iki hususa dikkat edilmesi gerekir;
1- Yıldız-üçgen yolvermede ana kontaktör veya üçgen kontaktör çıkışı üçgen devre içinde olacağından ana hat akımının kök3'de biri değerinde akım geçer termik seçilirken buna dikkat edilmelidir. Ana kontaktörün Şebeke tarafına termik bağlanıyorsa motor nominal akımı geçecektir termik ona göre seçilmelidir.
2- Bir akım trafosuna iki cihaz bağlanmasını tavsiye etmem örneğin analizör içindeki arıza durumunda (açık devrede) kompanzasyon sistemi çalışmayacaktır. İlla bağlayacağım diyorsanız Sn muratdeli'nin dediği gibi alıcılar seri bağlanacak ancak akım trafosu gücü ve iletken kesitine dikkat etmek gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,354
Mesajlar
916,961
Kullanıcılar
450,211
Son üye
gurdal35

Yeni konular

Geri
Üst