Temel topraklama direnci neden 2 ohm altında olmalıdır?

NazımMüh

Üye
Katılım
17 Mar 2021
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
27
Arkadaşlar temel topraklama hesabı yaparken neden topraklama direnci 2 ohm altında olmalıdır? neden 5 veya 10 ohm altında değildir?
1627884024475.png
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2 ohm değeri yıllar önce bu konu anlatılırken çözülen bir örnekte 2ohm üzerinde olmaması gerektiği yazıldığı için gelenek haline gelmiş bir değer. Hiç bir yönetmelikte böyle bir değer yoktur. Sami beyin paylaştığı gibidir olay.
 
votomat 25 amperse direnç 2 ohm altında olmalıdır. 2x25=50v
eğer 25 amperlik sigortada topr. direnci 2 ohm altında olursa gerilim 50v üzerine çıkmaz.
 
votomat 25 amperse direnç 2 ohm altında olmalıdır. 2x25=50v
eğer 25 amperlik sigortada topr. direnci 2 ohm altında olursa gerilim 50v üzerine çıkmaz.
Bağlı olan V otomat 25B ise 50/125=0.4ohm eğer 25C ise 0.2 ohm olmalıdır. Bu değerlerde çok düşük olduğu için özel bir topraklama olmadan sağlamak çok zor, bu nedenle Kaçak akım rölesini eksik etmeyin diyoruz.
 