TELEMECAQ.ALTİVAR 66 YARDIM ARKADAŞLAR.

dincer41

Üye
Katılım
14 Ara 2009
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
45
ARKADAŞLAR İŞLETMEDE ALTİVAR 66 CİHAZINI KULLANIYORUZ.BUNU MENÜSÜ HAKKINDA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞ VARMI.MOTOR ZORLANMADAN DOLAYI KORUMAYA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ.FAKAT.AYARLARI YÜKSEK OLDUĞUNDAN SÜRÜCÜ BASA BAS GİDİYOR.YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..:confused:
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Menüden ayarlama imkanı yoksa termik role takıla bilir
 
altıvarlarda termik ayarı ıth dir ıth yi en düşük seviyeye çektiğiniz halde koruma yapmıyorsa sürüçü çıkışına termik takmanız gerekli ayrıca başa baş gidiyorsa zaten iyidir korur yani zaten büyük motorlarda 3-5 amper fazlasına ayarlanır daha büyüklerde dahada fazla...
 
abi banada paremetresi lazım varmı açaba
 
merhaba, çok kolay menüsü vardır. üzerindeki tuşları biraz kurcala inan yapabilirsin. max frekansını biraz düşerek motorun zorlanmasını engelleyebilirsin, ya da max akım değerini düşebilirsin...
 