Tekrar Kapama Rölesi Bağlantısı YARDIM

Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
211
Puanları
1
Slm Arkadaşlar Bizim derdimiz şuan Bakım yaptığımız özel bir şebekeye tekrar kapamalı sistem kurmak mevcut olan sistemde Gepa nın ROC 200 serisi Sekonder koruma rölesi mevcut lakin şebekeden bir darbe geldiğinde 3 ring çıkışlı Ana dahıtım Hücre tarafından sekonder açtırıyor tekrar gidip elle basmak zorunda kalıyoruz bizde bu sıkıntıyı çözmek için TKR bağlamak istiyoruz bağlantı konusunda bazı takıntılarımız kaldı varsa tecrübesi olan arkadaşlardan ricam açık bir şekilde bizlere biraz izahat verebilirse çok memnun olurum saygılarımla
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşım ROC 200 rölesinin tekrar kapama özelliği var. Ayrı bir cihaza ihtiyaç yok. kesici,nin kapama bobini röleye bağlanmışsa sadece ayar yapmanız yeterli. Yok eğer kapama bobini bağlı değilse. Çıkışlardan birini kapama bobinine bağlaman gerekir.

http://www.gepaelk.com/images/file_upload/ROC200.pdf adresinden gerekli bağlantı şemasını bulabilirsin.

Kolay gelsin.......
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst