39
arkadaşlar tedaşta topraklama kazığı olarak 2 metre 65x65x7 mm köşebent profil ve 5 metre çelik diye bir poz var, e bizim uygulamada kazıklarımız dolu bakır ve 3 3,5 metre değil mi? bu poz neyin nesi allah aşkına? içi boş olmuyor mu kazığın buradaki tarife göre? ayrıca o pozlarda 5 metre örgülü çelik şerit diyor bu ne? topraklama iletkeni ile irtibatı mı sağlayacak kafam iyice karıştı ...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar tedaşta topraklama kazığı olarak 2 metre 65x65x7 mm köşebent profil ve 5 metre çelik diye bir poz var, e bizim uygulamada kazıklarımız dolu bakır ve 3 3,5 metre değil mi? bu poz neyin nesi allah aşkına? içi boş olmuyor mu kazığın buradaki tarife göre? ayrıca o pozlarda 5 metre örgülü çelik şerit diyor bu ne? topraklama iletkeni ile irtibatı mı sağlayacak kafam iyice karıştı ...

TEDAŞ uygulama yönetmelikleri ve tariflerince topraklama elektrotu olarak galvaniz köşebent kullanılır 30.3 pozu ile başlar. Birde 30.4.3 pozu var 22mm çapında 2,5m uzunluğunda 3mm bakır kaplı çelik çubuk toprak elektrodu diye geçer.
Bayındırlık birim fiyatlarına bakarsanız 983.102 pozu ve aşağısındaki pozlarda som bakır ve 100mikron kaplı 1000mikron kaplı çubuk diye pozlar göreceksiniz.
Bunları kullanabilirsiniz birim fiyat tarifleri elinizde yoksa msn adresiniz özel mesaj atın detaylı açıklayarak yardımcı olayım.
 