Swallow müşterek ve enh proje hesapları

headwolf

Üye
Katılım
7 Eki 2018
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
29
Selamlar bütün meslektaşlara.
Sizlere sormak istediğim bir konu var .

Swallow iletkenli kısa aralıklı müşterek hat projesi için hesaplar yaparken misal 2.bölge için ceri 107 kg.
3x107=321 kg üzerinden işlem yapılıyor.

Swallow iletkenli enh proje hesabı yaparken de 2.bölge için 342,50 kg toplamda 3x342,50=1027,5 kg üzerinden hesap yapılıyor.

Dağıtım bölgesinde kısa aralıklı hat projelendirilirken hesaplarda toplam ceri 1027,5 kg üzerinden yapılıyor ve açıda olan direklerin tepe kuvvetleri yüksek çıkıyor. Dağıtım şirketi proje kontrolü yaparken bu duruma dikkat etmiyor diye gözlemledim.

Daha yolun başındayım böyle bir çıkarım yaptım.Sizlerin düşüncesi nedir bu konuda bilgilendirme yapar mısınız
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dağıtım şirketinin gerekçesi nedir ?
gerekçeden ziyade proje düzenleyen mühendisler gördüğüm kadarıyla bu şekilde hesap yapıp onaya sunuyorlar.Dağıtım şirketi farkına varmıyor tahminimce yoksa dağıtım şirketinin ileri sürdüğü bir gerekçe yok..Doğru olan nedir bilgilendirmelerinizi dinlemek istiyorum :)
 
Kısa aralıklı enhlarda yg iletkeninin çekme kuvveti , ag iletkeninin 5derecedeki sehimine paralel olacak şekilde hesaplandığından dolayı uzun aralıklıya göre daha azdır. Böyle bir uygulama varsa eğer daha büyük tepe kuvvetinde direk tesis edilmesi gerekir.Bu da gereksiz maliyet demek.
 
Kısa aralıklı enhlarda yg iletkeninin çekme kuvveti , ag iletkeninin 5derecedeki sehimine paralel olacak şekilde hesaplandığından dolayı uzun aralıklıya göre daha azdır. Böyle bir uygulama varsa eğer daha büyük tepe kuvvetinde direk tesis edilmesi gerekir.Bu da gereksiz maliyet demek.
sadece kısa aralıklı swallow hat götüreceksek ag iletkenimiz olmayacaksa kullanmamız gereken cer kaç kg oluyor yani ?
 
1691832105579.png
 
http://ucerelektrik.com/Teknik/Teknik/008.htm bu sitede yazmakta hepsi.

Diğer bir kaynak ise Atilla Yunusoğlunun 3 cilt olan kitabında yazmakta tüm değerler. Müsait bir zamanda fotoğrafını paylaşayım onun.

Müşterek şebekelerde ise 0.81 katsayısı(AG traversinin OG tepe traversinin altında olduğu için) ile ag iletkeninin çarpımı var bu bilgiyi de unutmamak gerek.
 