spindle ve inverter (hız cihazı baglantısı)

çıkışdaki 4 kablonun ground yazanının 4 dolu yere bağladım
diğerler 3 tanesinide sıra ile 1 2 3 e bağladım
çalıştı
şimdi sorun
kartla inverteri bağlamada

gk9by.jpg


gd3d5.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
iyi günler,
bir cnc router freze makinası yapıyoruz.

Delta VFD075E43A model sürücümüz var bunun bağlantısını nasıl yapacağız?

Motor HSD marka 6 KW trifaze.
 
Merhaba,

Bağlantı olarak 3-faz besleme ve koruma topraklamasını girip, motora giden 3-faz çıkışı ve gövde toprağını bağlamanız yeterlidir.
Ancak parametre ayarlarını soruyorsanız bunun için motorunuzun etiket değerlerini belirtmelisiniz.

Motor etiketinin fotoğrafını çekip mesajınıza ekleyebilirsiniz veya PDF vb. bilgi sayfaları varsa belirtebilirsiniz.

İyi çalışmalar.
 