45kw motorum makinaya bağlı iken boşta 40 amper çekmetedir. Bu motorum 3*380 yıldız dır yani dirençle yada softstart ile yol vermem gerekiyor
sorum şu
45 kw yani 90 amperlik softstart almakta maliyet açısından yüksek geliyor onun yerine 45 amper yani 22 kw softstart ile ilk yol verip sonra baypass kontaktörü ile makinayı çalıştırsam nasıl olur Baypass kontaktörü devreye girince softstartı devreden çıkaracağım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
45 kw yani 90 amperlik softstart almakta maliyet açısından yüksek geliyor onun yerine 45 amper yani 22 kw softstart ile ilk yol verip sonra baypass kontaktörü ile makinayı çalıştırsam nasıl olur
delta bağlantı ile yapılır.
 
Oto trafo ,sulu ( veya katı ) direnç, tek faza direnç bağlanarak olabilir.Ancak,40 amperin,özel arayış içerisine girmeyi gerektirecek bir akım olduğunu sanmıyorum.Ben,düşük güçlü soft star-
terli bir çözümü uygulamazdım.
 