Soft starter olmasına rağmen çok büyük kalkış akımı var.

deremos

Üye
Katılım
1 Kas 2009
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
37
bir taş kırma makinesinin motoruna, solcon marka soft starter ile yol verdik,
motor 160kw,
soft starter dan önce 400A'lik NH taktık,
start a bastığımızda, motora giden kablolarda 1500A seviyesinde değerler okuduk, kalkıştan sonra 105-106A'e düşüyor akım,
bu çok büyük bir akım değil mi, kalkışta bu kadar yüksek akım olması normal mi?
Bir de nasıl oluyorda bu kadar yüksek akıma rağmen 400A'lik NH atmıyor?
Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Soft starterde kalkış ve duruş zaman ayarı vardır. Bu zaman çok uzun ve ya kısa olursa kalkış akımını etkiler. (motor etiket bilgilerini cihaza doğru girdiğinizi kabul ediyorum) Ancak verdiğiniz değerler bana yüksek gelmedi. Ayrıca NH sigortanın yanması için kısa süreli değil uzun süreli yüksek akıma maruz kalması gerekli. Kolay gelsin.
 
Değerleriniz normaldir.Sigortaların,500 amp. olarak seçilmesi,uzun vade için daha uygun
olabilirdi.Demeraj sürenizin 10 sn. altında olması halinde,400 amp. sigorta için de fazla sa-
kınca değil.Ancak,uzun vadede,sigortadan kaynaklanan sorun yaşanabilir.Şekil 6 dan tah-
kik edebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • NH Sigorta.rar
    289.3 KB · Görüntüleme: 46
soft starter ayarlarından kaynaklanabilir. normalde o kadar yükselmemesi gerekir.
 