Soğutma Sistemi Arızası

Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
39
Konum
tekirdağ saray
3adet 3 m2 lik soguk hava odası 0-5 derecede arsı
15 metre teşhir dolabı 0 -5 derece arası
6 adet sutluk teşhir dolabı o 5 derece arası calışması gerekektedır bunların hepsını bır sısstemde toplayıp 1 adet 4 luk yarı hermetık ve 2 adet 5.5 lık yarı hermetık komprosere baglamişlar ama bir turlu randıman alamamsış yaptıran kişi yapan kışıyı cagırıyormuş komprler yetersız demiş ve 2 adet 4luk komrosoru 5.5 luk la degıstırmış ama sorun aynı bazı solaplarda soguklugu ıstedıklerı gıbı alamamışlar sorunu cozememışler bırturlu normalde bu tıp sısteme ne gucte komprosor gerekmektedır bu sıstemde baglı komprosler yeterlımıdır ....................sıstemı takıp ettım herhangı bır sorun yok sadece sorun dolaplardakı sogukluk zaman zaman sapıtıyor urunu bozuyor ....akıl akıldan usutundur yardımcı olabılcek varmı cunku cok ılgınc bır sorun....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
olayda evap kapasitesinin toplamı kadar kompresör gücü kullanılmış olması gerekiyor örnek olarak:sistem tam kapasite çalışırken 1000 watt lık soğutma gücü elde ediyor olsun eğer evaplar 1000 watt dan daha yüksek yada alçak kapasiteye sahip ise sorun çıkartmaya başlayacaktır (yüzde 10 değerlerde bi sorun çıkmaz) bir diğer konu sistemde motorları süren ekipmanla bağlantılı olabilir sürücü belirli kurallara göre motoru devreye sokar yada çıkartır eğer bunlarda herhangi bir sıkıntı var ise (ayarlarında bi anormallik gibi ) tekrar programlanarak sorun hallolur presostat ve selenoidler ile yapılıyorsa bunların da kontrolünde fayda vardır aynı şekilde boru tesisatını oluşturan distributorler ayrım noktaları tesisat aşamasında yanlış yapıldı ise kimi evaplara fazla likit giderken kimilerine ihtiyacının altında gaz gidebilir buralardan başlayarak sistem takibi yaparsanız elinizde net bilgi olmuş olur buralarda durum normalse sorun çıkartan grupları bireysel olarak ele almanızda fayda vardır
 
öncelikle sistemin soğuk odalarda dahil kapasitesi kaç soğutma watt'ı bunu belirleyip bu kapasiteyi verecek kompressörler belirlenir sonra bu kompressörlere uygun kapasiteyi karrşılayacak kondanser seçilecek resiver seçilecek sonra boru tesisatı nasıl çekildi bu çok önemli likid ve dönüş hatları düzgün tertiplendimi dolap metrajlarına bakılırsa baya büyük bir market kullanılan merkezi sistem soğutma grubu üzerinde basınç ko ntrol cihazları alçak ve yüksek basınca bağlı olarak kompressörler ve kondanser fanlarını yönetecek kontrol cihazının olması gerekir yardımcı olurum bu konuda isterseniz yeriniz nerde ben izmirde oturuyorum
 
hangi gaz kullanıldığı çok önemli bence.. bu tip durumlarda en gıcık ve sıkıntılı durum sistemin yetersiz dizayn edilmesi ve eğer freon grubu gaz kullanılmıyor ise sisteme havanın girmesi.. vakum kompresörü ile sıkı bi kontrol sorunun teşhisi açısından önemli olur..
 
6 adet sütlük dolabının metrelerini
motor markalarını ve kondanserin metrekaresini yazarmısın?
 
soğutma sistemi içerisinde bütün elemanlar görevini tam yapıyorsa sıkıntı soğutma hesaplarıyla ilgili bişeydir diye düşünüyorum.
 
sütlük modülleri açıkmı kapalı camlımı şehir neresi likid hatı sıvı hattı boru çapları gurup kaç metre uzaklıkta yaza bilirmisin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,854
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst