merhaba arkadaşlar.iç tesisat yönetmeliğine göre aydınlatma ve priz linyeleri ayrı borulardan çekilmeli.ancak sıva üstü tesisatlarda bu pek mümkün olmuyor.butür tesisatlarda aydınlatma ve priz linyelerini aynı borudan çekmenin ve nötr hattını bu iki linye için ortak kullanmanın ortak kullanılan nötr hattının kesitini artırmanın bir sakıncası olurmu.olursa ne tür bir çözüm bulunabilir.saygılar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
linyeleri 5*2.5 cekersin 2 si priz hattı 2si aydınlatma hattı 1.de ortak toraklama hattı olrak bağlarsın bi sıkıntı olmaz
 