Site içerisinde bir dükkana Jeneratör çalıştığında enerji gitmesin isteniliyor

Katılım
17 Eyl 2010
Mesajlar
29
Puanları
1
Site içerisinde bir bina var binaya besleme olarak tek kablo geliyor haliyle jeneratör çalışırkende sayaçlar yazıyor. Transfer panosu binada değil trafo yanında. Binanın panosunda jeneratör çalışırken elektrik gelmeyen hiçbiyer yok.
Bina içerisindeki dükkanlardan birine jeneratör çalıştığında enerji gitmesin isteniliyor. Neler yapılabilir ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Site içerisinde bir bina var binaya besleme olarak tek kablo geliyor haliyle jeneratör çalışırkende sayaçlar yazıyor. Transfer panosu binada değil trafo yanında. Binanın panosunda jeneratör çalışırken elektrik gelmeyen hiçbiyer yok.
Bina içerisindeki dükkanlardan birine jeneratör çalıştığında enerji gitmesin isteniliyor. Neler yapılabilir ?


Mevcut transfer panosundan jeneratör çalışırken enerji almasını istemediğiniz dükkana 2,5 luk yada mesafeye göre 1,5 luk ta olabilir kablo çekip uygun bir küçük pano kurarak çok rahatlıkla sorunu çözebilirsiniz.
 
Jenarator calisirken Enerjinin gitmesi istenilen dukkanin bina panosunada bagli bulunan kablosunu sebekeden ayirip jenaratore baglayin jenator calisiyor iken uygun kw gucune gore secilmis bir kontaktorde cektirebilirsiniz boylece jenatator kapandiginda kontaktor birakacagi icin ilgili binanin elektirigini tekrar sebekeye baglar
 
Kablo çekme imkanı yok transfer panosu ile bina panosu arasında 50-60 mt mesafe var ve yerker kilitli parke taşı döşeli kablo çekme ihtimali yok. Kablosuz role düşündüm ben ama hiç yapmadım daha önce
 
Arkadaş düşük gerilim bobini olan bir TMŞ kullansın . Elektrik gittiğinde TMŞ açar , geldiğinde tekrar gidip TMŞ yi kurar . Eğer jeneratörden de istifade etmek isterse jeneratör devreye girdiğinde de kaldırır.
EDİT : http://www.abb.com/product/seitp329...00489&gid=ABB2CSS200911R0005&rc=false&ev=1568
https://library.e.abb.com/public/f8...mrDxc+VBB/6G1uw/AWzcpge02OI3Z2puIbXPJskN72PtK
Sigortaya akuple çalışan düşük gerilim bobinleri de varmış . Bilmemek değil öğrenmemek ayıp :)
 