Standart ayarlarda ileri yön start kesilince duruş rampa süresi bitmeden geri start verilirse geri start almıyor.
Güvenlik şartı gereği.
Buna izin vermek gerekiyor P0727 =1 ayarı ile.
Burada sanırım bu şekilde bir çalışma oldu. ( iler yön startı kesilip duruş rampası bitmeden geri start verilmesi )
Kablo ve bağlantı ayarlarını doğru kabul ediyorum. ( 24 V devresi )
Alternatif bir değerlendirme olarak ;
Tabii burada Cn002 makrosu seçilmiş.
Geri start bu makroda yok.
Sadece ters yön var. ( reverse )
Geri dönüş için DI1 ve DI2 aynı anda gelmeli.
Eğer bunlarda sorun yok ise belki AP uygulaması Fan / Pompa seçilmiş ise bu uygulama makrolarında geri yön dönüşü kapatıyor. AP10 veya AP20.
Bu durumda P1110 = 0 yapılmalı.
Alternatif bir değerlendirme olarak ;
Tabii burada Cn002 makrosu seçilmiş.
Geri start bu makroda yok.
Sadece ters yön var. ( reverse )
Geri dönüş için DI1 ve DI2 aynı anda gelmeli.
Eğer bunlarda sorun yok ise belki AP uygulaması Fan / Pompa seçilmiş ise bu uygulama makrolarında geri yön dönüşü kapatıyor. AP10 veya AP20.
Bu durumda P1110 = 0 yapılmalı.