Sinamics v20 ters yön çalışma hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Sefa88
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Sefa88

Üye
Katılım
19 Kas 2020
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar sinamics v20 de motorun dışarıdan kontak ile ileri ve geri çalışmasını istiyorum cn0002 terminal kontrol yaptım. P700 parametresi i 2 yaptım. Fakat kontak ileri butona basınca motor dönüyor. Geri basınca ekranda ters yön ok işareti çıkmasına rağmen motor da hiç hareket yok sürücünün motor çıkışlarında faz da yok. Parametreler de girmediğim Bi yer mi var?
 
Bildiğim kadar ile,menude, bir patametre olmalı. Yıla rönce başıma gelmişdi. Ama unuttum. Sormanızda fayda var.
 
Bildiğim kadar ile,menude, bir patametre olmalı. Yıla rönce başıma gelmişdi. Ama unuttum. Sormanızda fayda var.
Forumda bir arkadaş daha aynı konuyu açmış kendim çözdüm demiş fakat nasıl çözdüğünü yazmamış. Evet bir parametre var ama hangisi
 
yeniden fabrika parametresini atıp denerisin bir kaç numara daha kullanılıyor terminallerde hatırlayamadım aklıma gelince yazacam : 8-9 a 13 veriliyor
[ 13-8 yapınca ileri 13-8-9 yapınca geri dönüyor @Sefa88
 

Ekli dosyalar

  • resim_2023-02-17_150831926.png
    89.9 KB · Görüntüleme: 257
Son düzenleme:
buyur kardeşim bayramınız mübarek olsun.
 
Analog çalışma için ( Cn002 makrosu ) cevap vermiştim.
P1032 MOP çalışmada aktif.
 
Genel olarak geri çalışmaya müsade etmediğini sormuşlar Mehmet bey arkadaşlar. Sizin verdiğiniz parametre makronun 2 ya da 3 telli çalışması seçimi.
 
Standart ayarlarda ileri yön start kesilince duruş rampa süresi bitmeden geri start verilirse geri start almıyor.
Güvenlik şartı gereği.
Buna izin vermek gerekiyor P0727 =1 ayarı ile.
Burada sanırım bu şekilde bir çalışma oldu. ( iler yön startı kesilip duruş rampası bitmeden geri start verilmesi )
Kablo ve bağlantı ayarlarını doğru kabul ediyorum. ( 24 V devresi )
Alternatif bir değerlendirme olarak ;
Tabii burada Cn002 makrosu seçilmiş.
Geri start bu makroda yok.
Sadece ters yön var. ( reverse )
Geri dönüş için DI1 ve DI2 aynı anda gelmeli.
Eğer bunlarda sorun yok ise belki AP uygulaması Fan / Pompa seçilmiş ise bu uygulama makrolarında geri yön dönüşü kapatıyor. AP10 veya AP20.
Bu durumda P1110 = 0 yapılmalı.

Alternatif bir değerlendirme olarak ;
Tabii burada Cn002 makrosu seçilmiş.
Geri start bu makroda yok.
Sadece ters yön var. ( reverse )
Geri dönüş için DI1 ve DI2 aynı anda gelmeli.
Eğer bunlarda sorun yok ise belki AP uygulaması Fan / Pompa seçilmiş ise bu uygulama makrolarında geri yön dönüşü kapatıyor. AP10 veya AP20.
Bu durumda P1110 = 0 yapılmalı.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…