Aydinlatma linyelerini b10 , prizleri b16 ile degistirt..kacak akim rolesini de degistirt.hepsi siemens veya muadili kaliteli marka olsun.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
C tipi sigortaların apartman dairelerinde kullanılması külliyen caiz değildir . Zira :

B tipi sigortalar genellikle akkor flamanlı ev aydınlatması ve elektrikli ısıtıcılar gibi anahtarlama sırasında ani aşırı akımların oluşmadığı aydınlatma ve priz devrelerinin korunmasında kullanılır.
C tipi sigortalar genellikle anahtarlama veya devreye girme anında ani aşırı akımların oluştuğu endüktif karakterleri devrelerin, transformatörlerin, klimaların, buzdolaplarının ve çok sayıda fluoresan lambaların korunmasında kullanılır.
D tipi sigortalar devreye girme anında çok yüksek ani aşırı akımların oluştuğu motor, kaynak ve punta makineleri, halojen ve sodyum buharlı lambalar ve x-ray cihazları gibi ekipmanların korunmasında kullanılır.
Alıntı : http://www.siem.com.tr/pdf/sigma/otomatik_sigortalar.pdf Süper bir kaynaktır....
 
Şu an tesisatçının herhangi bir yasal hatası var mı mesela B yerine C bağlamak, 10 yerine 16 gibi..?
 
C ler yanlıştır.B ile değişmesi gerekir.Evde C tipi kullanılmaz.Kısa devre akımlarıda 3 kA den
aşağı olmaması ( resimde belli değil ) gerekir.Aydınlatma 6 amp.,pirizler için 16 amp. yeter-
lidir.Özel bir cihaz varsa,etiket değerinde sigorta konmalıdır.
 
Hocam
Arizali prizi ve buna takilan cihazi bulmaniz gerek. Sorun prizde mi yoksa ona takili cihazda. Eger bütün fisler bis ve yinede atiyorsa
 
Elektrikci cagirmaniz gerekebilir. Sirayla prizleri demonte ederek sorunlu prizi ya da buat baglantisini bulmasi gerekir
 
C tipi sigortaların apartman dairelerinde kullanılması külliyen caiz değildir . Zira :

B tipi sigortalar genellikle akkor flamanlı ev aydınlatması ve elektrikli ısıtıcılar gibi anahtarlama sırasında ani aşırı akımların oluşmadığı aydınlatma ve priz devrelerinin korunmasında kullanılır.
C tipi sigortalar genellikle anahtarlama veya devreye girme anında ani aşırı akımların oluştuğu endüktif karakterleri devrelerin, transformatörlerin, klimaların, buzdolaplarının ve çok sayıda fluoresan lambaların korunmasında kullanılır.
D tipi sigortalar devreye girme anında çok yüksek ani aşırı akımların oluştuğu motor, kaynak ve punta makineleri, halojen ve sodyum buharlı lambalar ve x-ray cihazları gibi ekipmanların korunmasında kullanılır.
Alıntı : http://www.siem.com.tr/pdf/sigma/otomatik_sigortalar.pdf Süper bir kaynaktır....
Teşekkür ederiz yağlı trafo.:) Nickinizden anlaşıldığı kadarıyla yağlı trafolarla uğraşıyorsunuz galiba.:p
 