Sigorta ve tmş farkı nedir?

Birbirileriyle ortak ve farklı yanları konuşup tartışmaktan öte neyi nerde kullanacağını iyi bilmek gerekir.
K otomat piyasada 125A (16kA) değerine kadar
NH Bıçaklı sigorta 630A (120kA) değerine kadar
TMŞ 2000-2500A (Farklı ve ayarlanabilir termik-manyetik açma ayar kapasitelerinde) değerine kadar

Örneğin kısadevre akımı yüksek çıkan atıyorum (35kA), trafoya yakın noktadaki kompanzasyon panosundaki kondansatör devresine neden k otomat kullanılmaması gerektiği bilinmeli.
Örneğin güç devresi sigortayla veya tmş ile korunan motor devresi göz önüne alındığında koruma elemanlarında termik koruma özelliği varken neden termik röle kullanılması gerekir sorusuna cevabı teknik eleman açma eğrisini göstererek belirtebilmeli.

Yoksa onun busu bunun osu var türünden sohbetler kimseye birşey kazandırmaz.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn.robben,aslında prensip olarak aynı malzemeden bahsediyoruz.Farklılığıda biraz ülkemize özgü isim karmaşasından oluyor.Sigorta ve TMŞ aslında devre kesiciler,otomatik devre kesiciler,sigorta tabir ettiklerimizde minyatür devre kesiciler diyede anıldığına göre,iç tesisler yönetmeliğinde de bu şekilde isimlendirildiklerine göre fark sadece boyutta oluyor.
yanılıyorsun fark sadece boyutta degıl ısleyısde cok farklı
 
bende, devil 190795 senin yanıldığın hatta ayakları hiç yere basmayan bir şeylerden bahsettiğin fikrindeyim.Bu konu yeterince anlaşıldı.Saçma tartışmalara girmek yersiz.Bu konuya daha yazmayacağım.
 
benim yanılgımı dusunuyorsan neden tms yı uretmıs adam sigorta işi goruyor madem bırde ukalalık yapmana gerek yok herkez burda fikrini soyluyor kimse sana zorla birsey yazdırmıyor sayın:tknsyn
 
TMŞ de koruma akımları ayarlanabilir.
Otomatik sigortada ayarlanamaz.

TMŞ de açma kapama düşük gerilim bobinleri ve motor olabilir.
Otomatik sigortada olamaz.

TMŞ ler birbirleri arasında elektriksel ve ya mekanik kilitlenebilir.
Otomatik sigortalar kilitlenemez.

Bunlar dışında akım kesme yöntemleri arasında ufak tefek farklar olsa bile çalışma prensipleri hemen hemen aynıdır.