İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elbetteki seçilen kablo kesiti bu akımı taşıyacak büyüklükte olmalıdır. Yükün çektiği akımı taşıyacak kablonun en az 374 A'i taşıyacak kablo olması gerekecektir. Diyelim ki TMŞ'nin akımını 400 A'e ayarladık ve çekilen akımda 374 değilde 390 oldu. Eğer kablo kesiti tam 374 A'e göre seçilmişse kablonun biraz fazla ısınması gibi bir durum olacaktır. Onun için kablo kesitini şalterin maksimum akımı kadar seçmek en mantıklısıdır.(400 A taşıyacak büyüklükte). Böylelikle ham kabloyu maksimum kapasite hem şalteri maksimum kapasite kullanmış oluruz ve sorunda yaşamamış oluruz.
Benim kastettiğim kompanzasyon ve diger güç çıkışların olduğu bara.Bu baradan "sağım", "yedek" ve "kompanzasyon" olarak üç güç çıkışı var.Bu baradan sağım için 197 kW lik güç çekiliyor, bu güç çıkışı için kaç amperlik sigorta gerekli, nasıl hesaplarım.teşekkürler