Sigorta seçimi

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hidrofor sauna yağmursuyu hidroforda d tipi kullanılır mı sizce? bunların kalkış akımı sanayi tipine göre daha düşük.Burdaki sanayi tipinden kasıt demir eritme motoru,türbin motoru gibi çok yüksek kalkış akımına sahip olan motorlar.Kısacası evlerdeki motorlarda c tipi kullanılır d tipi kullanılmaz.
 
3600 motoru ( 0,25-1100 kw arası ) ! 50 yıl boyunca yanlış çalıştırmışım anlaşı- lan.Demek,sanayi motoru ile ev motoru
farklıymış,bu vesile ile,o eksik bilgimizi-
de tamamlamış olduk :oops:
 
Son düzenleme:
3600 motoru ! 50 yıl boyunca yanlış çalış-
tırmışım anlaşılan.Demek,sanayi motoru
ile ev motoru farklıymış,bu vesile ile,o ek-
sik bilgimizide tamamlamış olduk :oops:
C tipi sigorta yeterli olan motora D tipi sigorta takmak sorun yaratmaz.D tipi sigorta gereken motora C tipi takmak sorun yaratır.Çünkü D tipi C tipine göre kalkış akımı çok yüksek olan motorlara takılır.Kısacası d tipi gereken motora c tipi takarsak sigorta atmasına sebep olacak fakat c tipi sigorta gereken motora d tipi takarsanız hiç bir sorun olmayacaktır :)
 
Sigorta,motoru değil ! hattı korur ( bu,100
defa yazdığım bir ifade ) .Motorlar,kalite-
sine bağlı olarak,ilk kalkış anında 7-10 ka-
tı akım çekerler.C tipi sigorta,5-10 katı
akımda çalışır.Yani,6-7-8-9 kat akımdada
açabilir demektir.Ben,motorda otomatik
sigorta kullanımını hiçbir zaman düşün-
mem.Kimin,nasıl motor ürettiği ve kalite-
side beni ilgilendirmez.Eğer,sorun ! yaşa-
mak istemiyorsam D tipi kullanırım.Ekte-
ki bilgi,konuya yardımcı olur umarım.
 

Ekli dosyalar

  • FEDERAL.jpg
    FEDERAL.jpg