promete1
Üye
- Katılım
- 10 Mar 2008
- Mesajlar
- 115
- Puanları
- 1
Genel prensip olarak NH sigorta seçimi yaparken nominal akımın 1.6 katını bu tip sigortanın daha çok kompanzasyon sistemlerinde kullanılmasının sebebi hikmeti nedir(ters zaman karakteristiği diye bir kavram duymuştum biraz açarsanız sevinirim)
Bir kaynakta "Devre kesici nominal akımın kablonun akım taşıma kapasitesine eşit olmalı ve devreden geçen akım kablo akım taşıma kapasitesinin 1.45 katına ulaştığında devre kesici alışılagelmiş süre içinde devreyi koruyabilmelidir." diyor. Nedir bu sigorta seçimin kolay yolu ve bahsedilen alışılagelmiş süre ?
Ib<In<Iz
If<= 1.45*Iz
Ib: Kablodan geçen akım
In: Devre kesici nominal akım
Iz: Kablonun taşıyabileceği maksimum akım kapasitesi
If: Devre kesici aşırı yük salıcılarının çalışma akımı
Sigorta seçimlerinizde bu formülü kullanıyormu sunuz?
Sayısal örnekte verecek olursak 6lık kablo 43 amper akım max akım taşır diyor. Buna göre bu kablonun panosunda 32 amperlik minyatür kesici mi kullanmak doğru olur yoksa 40 ampermi
B-tipi sigortada 6 katı C-tipi sigortada 8-10 katı seçim yapılır diye biliyordum (Nominal akımının) bu yanlışmıdır?
İyi çalışmalar
Bir kaynakta "Devre kesici nominal akımın kablonun akım taşıma kapasitesine eşit olmalı ve devreden geçen akım kablo akım taşıma kapasitesinin 1.45 katına ulaştığında devre kesici alışılagelmiş süre içinde devreyi koruyabilmelidir." diyor. Nedir bu sigorta seçimin kolay yolu ve bahsedilen alışılagelmiş süre ?
Ib<In<Iz
If<= 1.45*Iz
Ib: Kablodan geçen akım
In: Devre kesici nominal akım
Iz: Kablonun taşıyabileceği maksimum akım kapasitesi
If: Devre kesici aşırı yük salıcılarının çalışma akımı
Sigorta seçimlerinizde bu formülü kullanıyormu sunuz?
Sayısal örnekte verecek olursak 6lık kablo 43 amper akım max akım taşır diyor. Buna göre bu kablonun panosunda 32 amperlik minyatür kesici mi kullanmak doğru olur yoksa 40 ampermi
B-tipi sigortada 6 katı C-tipi sigortada 8-10 katı seçim yapılır diye biliyordum (Nominal akımının) bu yanlışmıdır?
İyi çalışmalar