HAYIRLI AKŞAMLAR.
FC İÇERİSİNE YAZMIŞ OLDUĞUM SET- RESET DEVRESİ DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR. START BUTONUNA BASTIĞIM SÜRECE ÇIKIŞ AKTİF . START BUTONUNDA ELİMİ ÇEKTİĞİMDE ÇIKIŞ PASİF DURUMA GEÇİYOR. YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM. MOTOR_MERKER FONKSİYONUNU İN-OUT KISMINA TANIMLAYINCA MAİN(OB1) İÇERİSİNDEN ÇAĞIRDIĞIM FONKSİYONA M0.0 TANIMLAYINCA SET RESET YAPIYOR.
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Maalesef FC lerde IN OUT Kısmına tanımladığımız lokal adresler her cycle da durumu değişebiliyo. Bunun yerine size önerim şöyle olabilir set -reset sonucunu bir M adreste tutun ve bir alt satırda m adresini çıkışına bağlayın veya fc yerine fb kullanın ki fb'lerde adresler lokal adres yerine databloklarda saklanırlar.
 