Siemens Modül Yanma Problemi

themulteci

Üye
Katılım
16 May 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
37
İyi günler arkadaşlar;

Atıksu arıtma tesisi işletiyoruz.Tesisimizde son 1 yıl içinde 3 kez aynı problemi yaşadık.Problem de şudur: Elektrik dalgalanmasında ya da kesilmesinde DI32xdc24V 321-1BL00-0AA0 (3 Adet),DQ32xDC24v 322-1BL00-0AA0 (2 Adet),IM365 S-R 365-1BL00-0AA0 (1 Adet) modüllerimiz ve 6ES7315-2AH14-0AB0 PLC miz arızalandı.
Hatta DI32xdc24V 321-1BL00-0AA0 modüllerinden biri kömür gibi yanmıştı(Aşağıya fotoğrafını ekledim).Diğer arızalanan modüller fiziki olarak çok deforme olmamakla beraber sadece çalışmayacak duruma gelmişti.

1 yılda 3 kez aynı sorunu yaşadık.Sizce sorun nedir?Biz tesisatı kontrol ediyoruz lakin bir sorun göremiyoruz.Neyi önerirsiniz?Ne yapalım?Şimdiden teşekkür ederim.

2JmgME.jpg
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
modülü söküp siemense yollarsanız size geri dönüş sağlayacaklardır
 
Peki muhtemel nedeni hakkında bir fikriniz var mı?
 
Slm. Öncelikle makinenin ne iş yaptığı modüllerde nelerin bağlı olduğu çıkışlarda harici röle varmı ,yokmu çıkışların tümü 24 v mu bunun gbi detaylar lazım mümkünse proje.
resimden yürüyecek olursak bence 24 vdc modülü o hale getirmez muhtemelen ilgili modüle 220 v karışıyordur yanlış bağlantı veya ezilen kablo vs. hatta çıkışlara çalışacak komponent direkt (rölesiz) bağlanmış ola bilir. Yüksek voltaj veya kısa devre olduğu bariz belli bence
Ayrıca Modüldeki yanıkları gören Siemens daha içini bile açmadan yüksek voltaj diyecektir.
 