schneider nw32h1 kompakt şalter tribe giriyor yardım

Katılım
20 Tem 2014
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
36
merhaba arkadaşlar sistemimizde bulunan Şebeke kompakt şalteri, elektriklerin ani gidiş gelişlerinde yani şebeke peak yaptıgında tribe giriyor. akabinde jeneratörde çalışıyor fakat şebeke enerjisi oldugundan işletmemizi besleyemiyor böylelikle işletme enerjisiz kalıyor. ama şebeke enerjisi peak yapmadığı zaman normal şeklinde çalışıyor.
şalter markası schneider nw32h1
ır = 0.6
ır (s) = 4
ısd = 2.5
şalterin ayarları bu şekilde yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba,
Aciklamanizdan anladığım göre Trf.-Gen.arasinda otmatizm var.Buradan gecikme verdiremiyor musunuz?
 
Şebeke enerjisi geldiği anda açma yapıyorsa;Isd ve varsa tsd ayarlarını gözden geçiriniz.
 
Yaklasik 2 yildir bi sikintimiz yoktu sebeke enerjimiz gittiginde 30 saniye sonra jenerator devreye giriyordu bundan 1 ay kadar once 10 saniyeye indirdik bu sorunla karsilasmaya basladik bundan dolayi olmus olabilirmi isd ayarlari ayni sekilde duruyor sistem kuruldugundan beri tesekkurler

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,408
Mesajlar
917,375
Kullanıcılar
450,313
Son üye
dnihatt1

Yeni konular

Geri
Üst