Sanayi Prizine bağlı motor dönmüyor

Ercoze

Üye
Katılım
27 Kas 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
50
Arkadaşlar fabrikada şöyle bir problemimiz var;

Bazı sanayi tipi prizler motorları döndürmüyor. Prizlerin herşeyini kontrol ettim, elektrikle alakalı hiçbir sorun yok, sigortalarında gevşeme de yok. Diyelim ki yatar daireyi başka prize bağlıyorum, sorunsuz çalışıyor, bu prizlere bağladığımda, motor kalkmaya çalışır gibi titreme yapıyor kalıyor. Bu neden kaynaklanabilir, yardım rica ediyorum.
Edit: Bu arada prizi ölçtüm 3 faz da nötr arası 220 veriyor ancak mesela R ile S ve T arasında 396 değeri alıyorum ama S ve T arasında değer alamıyorum sıfır veriyor.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Aldığınız olcumler teknik adamı kilitler nitelikte. Tavsiyem r,s,t fazlarıyla toprak gerilimini ölçün. Bir terslik yakalayamazsanız seri lamba kullanmanızı tavsiye ederim.
 
Video çekip atabilirmisiniz.?..yazdıklarınızı gormeden inanasim gelmiyor:)
 
Prize aynı fazı dağıtmıştır, yani orada zaten 2 faz vardır.
Yani senin dediğine göre orada S-T fazı aynı faz.
Fazın biri yok.
Teşekkür ederim, kabloyu takip edip ara bağlantıda dediğiniz sorunu buldum. Bağlayan arkadaş hangi kafayla yapmışsa fazın birini prizin iki ucuna dağıtmış, bağlantıları düzeltip fazları düzgün bağlayınca sorun çözüldü.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,247
Mesajlar
916,162
Kullanıcılar
450,056
Son üye
atas.27

Yeni konular

Geri
Üst