Sanayi Prizine bağlı motor dönmüyor

Ercoze

Üye
Katılım
27 Kas 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
50
Arkadaşlar fabrikada şöyle bir problemimiz var;

Bazı sanayi tipi prizler motorları döndürmüyor. Prizlerin herşeyini kontrol ettim, elektrikle alakalı hiçbir sorun yok, sigortalarında gevşeme de yok. Diyelim ki yatar daireyi başka prize bağlıyorum, sorunsuz çalışıyor, bu prizlere bağladığımda, motor kalkmaya çalışır gibi titreme yapıyor kalıyor. Bu neden kaynaklanabilir, yardım rica ediyorum.
Edit: Bu arada prizi ölçtüm 3 faz da nötr arası 220 veriyor ancak mesela R ile S ve T arasında 396 değeri alıyorum ama S ve T arasında değer alamıyorum sıfır veriyor.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Aldığınız olcumler teknik adamı kilitler nitelikte. Tavsiyem r,s,t fazlarıyla toprak gerilimini ölçün. Bir terslik yakalayamazsanız seri lamba kullanmanızı tavsiye ederim.
 
Video çekip atabilirmisiniz.?..yazdıklarınızı gormeden inanasim gelmiyor:)
 
Prize aynı fazı dağıtmıştır, yani orada zaten 2 faz vardır.
Yani senin dediğine göre orada S-T fazı aynı faz.
Fazın biri yok.
Teşekkür ederim, kabloyu takip edip ara bağlantıda dediğiniz sorunu buldum. Bağlayan arkadaş hangi kafayla yapmışsa fazın birini prizin iki ucuna dağıtmış, bağlantıları düzeltip fazları düzgün bağlayınca sorun çözüldü.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,404
Mesajlar
917,319
Kullanıcılar
450,302
Son üye
mel112

Yeni konular

Geri
Üst